110米跨度的网架,用钢量90Kg/平米,是否太小?
CN007
积分
85
帖子
79
#1
2006-6-20 09:33
支座标高20米
网架高度25米
上恒:0.5
下恒:0.3
活:0.5
风:0.6
地震:7度
guangzhoudong
积分
31
帖子
25
#2
2006-6-20 10:42
根据我的经验,不会超过60KG/M2
CN007
积分
85
帖子
79
#3
2006-6-20 11:55
楼上的
我说的是按投影面积计算
你说的是按啥面积计算的?
jiangguoqi
积分
8
帖子
46
#4
2006-6-20 12:40
考虑到造型问题了吗?
aaab6
积分
74
帖子
199
#5
2006-6-20 20:25
用焊接球试试
沁水心
积分
37
帖子
16
#6
2006-6-21 15:00
影响网架用钢量的因素很多,跨度、荷载以及支座的布置都对其有很大的影响。110米跨度,恒载0.5kn/m2的网架做到90kg/m2有些过大了。
你的网架是不是建成落地拱形的?我曾经做过一个双连跨(跨度为100m)的落地拱网架,用钢量在65kg/m2左右。
可以试试改变一下结构形式,可能会有所降低。
kawakuki
积分
181
帖子
147
#7
2006-10-23 11:34
CN007 wrote:
支座标高20米
网架高度25米
上恒:0.5
下恒:0.3
活:0.5
风:0.6
地震:7度
网架高5米? 估计你的网架用钢量约70Kg/平米。
CN007
积分
85
帖子
79
#8
2006-10-23 12:35
最后作下来
72kg/平米