中华钢结构论坛 China Structure Forum                                              XinY structural consultants ltd

 
请教各位大哥:这样的网架可以做吗?
阿建






积分 21
帖子 23
2006-6-28 11:42    顶部


只为装饰网架,只有骨架,没有屋面,活载0.5,风载0.3,地震7度.支座不能增加.请各位大哥给我点意见.
smomo (北风)






积分 2054
帖子 1023
2006-6-28 22:55    QQ 顶部


建议计算时,在网架右侧上下角,支座连线之外分别施加施工活荷载(注意是一个角作为一个工况,不要同时施加),对结构验算,以增加结构的可靠性。
阿建






积分 21
帖子 23
2006-6-29 09:47    顶部


谢谢楼上大哥提醒.但审图中心说规范规定"0悬臂长度可取跨度的1/4~1/3",而图中结构不满足规范和实际抗倾覆的要求,这该怎么处理呀?
ZWCNQ






积分 17
帖子 20
2006-6-30 17:41    QQ 顶部


建议在E、F轴支座设柱帽。
 


联系我们 版权声明 发帖规则 论坛制度 关于我们
版权所有.中华钢结构论坛.永久保留所有权利

[Processing Time] User:0.28, System:0.03, Children of user:0, Children of system:0