求助:网架上面做屋顶花园遇到的难题
aircraft
积分
3
帖子
4
#1
2006-7-8 19:11
本人刚接触网架结构,就遇到了一个要求在网架上做屋顶花园的工程,现向各位高人请教:
1、使用MST计算时用到了焊接球,请问螺栓球和焊接球能否共用于一个网架?
2、屋面采用型钢板加现浇混凝土板,请问与网架节点如何连接?
3、如果使用H型檩条,那么常用的小立柱好象不好用了,怎么起坡及连接呢?
allan
积分
2171
帖子
1244
#2
2006-7-8 19:46
个人看法:
1,用做屋顶花园的荷载比较大,为了配合屋顶楼板构造,建议网架网格不宜太大,与网架高度协调,在2。5米以下。
2,MST可以同时设计焊接球以及螺栓球,不过对类似的结构,建议采用焊接球,用螺栓球有可能由于荷载大而导致螺栓过大。
3,屋面楼板的节点可以参考现行网架规程附录后面推荐的组合节点。
4,如采用H型钢檩条,还是可以采用常规的小立柱,截面需要验算强度以及稳定,不过建议结构起坡,另外,采用规程附录后面的连接方法会更好一点。
有心就好,身体力行
jianfa05
积分
213
帖子
188
#3
2006-7-9 21:42
屋面也可考虑采用ALC板,可减少网架荷载,施工也方便。
lyj1976
积分
515
帖子
315
#4
2006-7-10 21:34
本人做过类似工程,总结起来有以下注意地方
1:网架荷载要加足够,包括恒活等。要按规范选取。
2:网架厚度要适当,挠度要满足规范关于得变形要求。网架不宜太薄。网格不宜太大。
3:设计时节点系数要准确
4:其他荷载如温度地震荷载要考虑
总之,像这种重屋面不比其他请屋面,是要上人的,关系人命得。
做个有“心”的人