请问40Cr销轴节点销轴的抗剪强度
yhwang0719






积分 238
帖子 158
2006-7-10 22:32    QQ 顶部


一空间桁架结构支座采用销轴节点,销轴采用40Cr,请问40Cr钢材的抗剪设计值是多少,在哪本规范可以查到呢,谢谢
浪涛






积分 499
帖子 270
2006-7-11 09:48    顶部


40cr的抗拉/压强度是430MPa,
抗剪强度为0.58*430=249MPa