关于预埋螺栓问题
老顽童
积分
13
帖子
11
#1
2006-5-2 20:44
我遇到一个工程预埋螺栓为Q345圆钢,可是市场上面Q345的圆钢实在是难找,有谁知道是否可以用45号圆钢代替.
milan
积分
8
帖子
10
#2
2006-5-3 11:02
应该没有什么问题,但代换前应将代换原因与现场监理及设计人员说明,请设计确定后再实施,确保程序符合要求.
zhanghuixs
积分
45
帖子
27
#3
2006-5-11 11:44
用45号钢代替Q345钢时可以的,虽然他们的化学成分不太一样,但是其强度基本上时相同的。我记得45号钢的强度好像时360N/mm2(不知道是不是准确)。在进行地脚螺栓设计的时候主要考虑其抗拉拔的作用,它时不承担水平剪力的(水平剪力由抗剪键来承担),所以只要其抗拉强度满足,其余因素不需要考虑。当然在施工中进行代换的时候,应该和甲方及监理沟通,出具现场签证,把上述情况说明,同时把45号钢及Q345钢的力学性能描述清楚说明代换的原理。
zhaohui_wen
积分
305
帖子
151
#4
2006-6-10 23:05
45号钢比Q345材料强度高,但是其在弯勾时不要冷弯,另外45材料一般是调质使用。
重要的一点是,45不能焊接,千万注意。
接点连接
积分
8
帖子
8
#5
2006-6-20 20:15
个人意见,不是很妥,建议不要代换
我是一只小小鸟
积分
27
帖子
40
#6
2006-6-26 15:45
个人认为,可以把锚栓直径加大,但材质代替,是为不妥。
wfcwb
积分
1140
帖子
322
#7
2006-7-1 17:16
不建议用45#钢,要是Q345采购不到的话可以用35#钢
做锚栓时Q345抗拉设计值是180,35#钢抗拉设计值是190,材料性能差不多。
benbenboy2002
积分
154
帖子
134
#8
2006-7-12 20:34
可以用235 的材料代替,让设计院出变更啊,增加圆钢的直径,只要满足使用要求就可以了啊。
large_bird
积分
28
帖子
15
#9
2006-7-25 13:50
1、建议采用Q235代换,因为规范中没有明确允许在结构中使用45号钢。
2、地锚螺栓是结构的重要构件,应综合考虑材料的抗拉强度,伸长率,屈服点,和硫、磷等化学成分等多种因素。
3、抗拉强度只是保证承载能力极限状态的安全,还应考虑正常使用极限状态。
45号钢中碳含量高,但塑性和韧性随之降低,即屈服强度和抗拉强度的距离减小,直接后果就是降低了结构的安全储备。
4、规范中没有明确给出的材料缺乏理论和实践依据,建议在以后的设计施工中不要出规范。
韭菜
积分
102
帖子
110
#10
2007-11-20 19:49
0 分
很少碰到!确实……
一般都用 Q235的地脚螺栓吧!