关于柱脚
liu5620194






积分 91
帖子 95
2006-7-27 15:19    顶部


我们遇到 了这样一个问题,土建做的门钢基础没有按设计院图纸施工,基础配筋没错,只是预埋螺栓位置和钢柱柱脚底板螺栓孔距不一致,幸运的是门钢还没有加工制作,只有修改钢架了,领导要求把原来的螺栓孔距按土建预埋螺栓的位置改过来,主钢架由原来的160X150,现改为140X140,抗风柱有原来的150改为90,虽然在PKPM出图时可以修改,但不知道这样做是否可以啊?
黑胡子海盗王






积分 458
帖子 329
2006-7-27 19:37    顶部


你所说的是螺栓的孔距么?个人认为可以的。
pingp2000






积分 1084
帖子 655
2006-7-28 10:46    顶部


    如果是铰接柱脚,变动螺栓孔位置后,只要螺栓孔还在钢柱截面范围之内,并且可以安装,就没有问题。
    如果是刚接柱脚的话,就存在问题,需重新验算螺栓。
    看你所说的数据,我觉得应该是铰接柱脚。
    做这样的设计的时候,要注意检查地脚螺栓与基础短柱的钢筋、地梁的钢筋是否相碰。尽量避免相碰的情况。
liu5620194






积分 91
帖子 95
2006-7-28 16:40    顶部


感谢楼上的详解,柱脚是铰接,但是很惨的是预埋螺栓根本就下不去,短柱配筋太密,有什么好的办法及减少损失又可以把此事处理好?
pingp2000






积分 1084
帖子 655
2006-7-31 15:12    顶部


    如果是基础还没有施工的,可以把钢筋与地脚螺栓一起绑扎,再上箍筋.如果是箍筋都绑好了,只能死硬锹开腾出位置了.
    如果不是重要的结构(小高度,小跨度,受力小的结构),也可以采用后植化学螺栓的方法,但需要在设计里要求化学螺栓的设计抗拉强度.
liu5620194






积分 91
帖子 95
2006-8-15 09:03    顶部


是一个超市,跨度24米,檐口高度6米,恒载0.3KN/M2,活载0.3KN/M2,风载0.35KN/M2,最后好象采用的你说的第一种方法,将钢筋弄弯,勉强将地脚螺栓下下去,哎!总算有解决的办法了,不然的话损失就大了.谢谢楼上啊!以后有问题还得需要您的帮忙!
 