游客:
注册
|
登录
中华钢结构论坛 China Structure Forum
»
B1. 连接与节点
‹‹ 上一主题
|
下一主题 ››
投票
交易
悬赏
活动
打印
|
推荐
|
订阅
|
收藏
关于柱脚
liu5620194
积分
91
帖子
95
#1
2006-7-27 15:19
我们遇到 了这样一个问题,土建做的门钢基础没有按设计院图纸施工,基础配筋没错,只是预埋螺栓位置和钢柱柱脚底板螺栓孔距不一致,幸运的是门钢还没有加工制作,只有修改钢架了,领导要求把原来的螺栓孔距按土建预埋螺栓的位置改过来,主钢架由原来的160X150,现改为140X140,抗风柱有原来的150改为90,虽然在PKPM出图时可以修改,但不知道这样做是否可以啊?
黑胡子海盗王
积分
458
帖子
329
#2
2006-7-27 19:37
你所说的是螺栓的孔距么?个人认为可以的。
pingp2000
积分
1084
帖子
655
#3
2006-7-28 10:46
如果是铰接柱脚,变动螺栓孔位置后,只要螺栓孔还在钢柱截面范围之内,并且可以安装,就没有问题。
如果是刚接柱脚的话,就存在问题,需重新验算螺栓。
看你所说的数据,我觉得应该是铰接柱脚。
做这样的设计的时候,要注意检查地脚螺栓与基础短柱的钢筋、地梁的钢筋是否相碰。尽量避免相碰的情况。
liu5620194
积分
91
帖子
95
#4
2006-7-28 16:40
感谢楼上的详解,柱脚是铰接,但是很惨的是预埋螺栓根本就下不去,短柱配筋太密,有什么好的办法及减少损失又可以把此事处理好?
pingp2000
积分
1084
帖子
655
#5
2006-7-31 15:12
如果是基础还没有施工的,可以把钢筋与地脚螺栓一起绑扎,再上箍筋.如果是箍筋都绑好了,只能死硬锹开腾出位置了.
如果不是重要的结构(小高度,小跨度,受力小的结构),也可以采用后植化学螺栓的方法,但需要在设计里要求化学螺栓的设计抗拉强度.
liu5620194
积分
91
帖子
95
#6
2006-8-15 09:03
是一个超市,跨度24米,檐口高度6米,恒载0.3KN/M2,活载0.3KN/M2,风载0.35KN/M2,最后好象采用的你说的第一种方法,将钢筋弄弯,勉强将地脚螺栓下下去,哎!总算有解决的办法了,不然的话损失就大了.谢谢楼上啊!以后有问题还得需要您的帮忙!
投票
交易
悬赏
活动
联系我们
版权声明
发帖规则
论坛制度
关于我们
版权所有.中华钢结构论坛.永久保留所有权利
[Processing Time]
User:0.28, System:0.03, Children of user:0, Children of system:0