游客:
注册
|
登录
中华钢结构论坛 China Structure Forum
»
A3. 空间结构
‹‹ 上一主题
|
下一主题 ››
投票
交易
悬赏
活动
打印
|
推荐
|
订阅
|
收藏
网架支承钢柱的计算长度
lake
积分
164
帖子
152
#1
2006-7-24 19:07
网架由支承钢柱支承,钢柱的计算长度如何确定?按悬臂柱计算是否恰当?
高老头
(武汉钢构设计)
积分
616
帖子
525
#2
2006-7-27 08:48
网架下部用钢柱支撑,一般弹簧钢度较小,在设计钢柱时按悬臂柱设计有利。在设计网架时弹簧刚度可适当取小一点的值(比实际计算的值)
武汉鑫鹏空间钢结构建筑设计有限公司 赵工 13237155233
lake
积分
164
帖子
152
#3
2006-8-1 17:17
根据高先生的经验,按什么比例取既安全有经济呢?请不吝赐教。
liuyuan
积分
99
帖子
87
#4
2006-8-29 21:15
按钢规:下端刚接,上端铰接长度计算系数为2.03。
英雄之无敌
积分
84
帖子
60
#5
2008-7-4 10:48
网架下部用钢柱支撑,一般弹簧钢度较小,在设计钢柱时按悬臂柱设计,本人在2002年北京做过同类工程,半边21米门钢结构,半边网架结构,中间柱共用,网架边柱按悬臂柱设计计算。
普照
积分
146
帖子
97
#6
2008-7-4 15:45
建议网架下部钢柱设置柱间支撑或其他结构,以减少计算长度,不然钢柱按照2.03计算下来钢柱太大了。
投票
交易
悬赏
活动
联系我们
版权声明
发帖规则
论坛制度
关于我们
版权所有.中华钢结构论坛.永久保留所有权利
[Processing Time]
User:0.28, System:0.03, Children of user:0, Children of system:0