中华钢结构论坛 China Structure Forum                                              XinY structural consultants ltd

 
系杆与钢梁连接节点的处理。
dlilid






积分 137
帖子 122
2006-8-2 09:11    顶部


如图所示:此处的连接节点该如何处理,或者用别的方式该如何做?
蒜园钢结构






积分 47
帖子 49
2006-8-3 08:52    顶部


在端板上焊一块耳板.
smomo (北风)






积分 2074
帖子 1029
2006-8-5 13:47    QQ 顶部


如图:

耳板可焊长一些,否则,如图中系杆连接板只能贴到梁端板外侧。
山西洪洞人 (山西洪洞人)






积分 1204
帖子 700
2006-8-5 15:11    QQ 顶部


个人认为最好不要在端板上焊系杆,原因:
      端板连接是半刚性连接,也就是说在实际使用过程中,端板上部是受压下部是受拉的,(以跨中端板为例,这种节点一般也是针对跨中节点的)下部两块端板中间肯定是存在间隙的,也就是说实际情况,端板不一定一直严格垂直地面,它是有转角的,也可能有位移,此时的系杆有可能对屋面梁起主动翻转或者其它不利的作用。
     二者,端板是摩擦面连接,在摩擦面范围动火(焊接),会降低高强螺栓的预拉力。
     所以我建议系杆做到边上另加一块连接板。
     (也许我是杞人忧天,做结构还是谨慎点好。)



时刻提醒自己,做设计一定要塌实,一定要严谨。 QQ:5123968
iamliuhuabiao






积分 34
帖子 31
2006-8-6 16:37    QQ 顶部


   俺比较笨,一般避开在梁中做抗风柱,不过这想一下的话,反正是铰接,可以在接点两侧各焊一块板。离开端板一定距离,作成S型对起来跟抗风柱相连不是更好。
 


联系我们 版权声明 发帖规则 论坛制度 关于我们
版权所有.中华钢结构论坛.永久保留所有权利

[Processing Time] User:0.28, System:0.03, Children of user:0, Children of system:0