游客:
注册
|
登录
中华钢结构论坛 China Structure Forum
»
A3. 空间结构
‹‹ 上一主题
|
下一主题 ››
投票
交易
悬赏
活动
打印
|
推荐
|
订阅
|
收藏
网架边界条件问题
zhiyuan
积分
38
帖子
39
#1
2006-4-13 23:26
网架支撑在砼圈梁上,其边界条件怎么取值?高手指点一下。
个人观点:1、砼梁同样有钢度,应计算出砼梁的刚度值来确定网架的边界条件。
2、我见过这样的图纸:一个平板网架水平方向的反力和竖向的反力几乎一样大,高达几百千牛,这样肯定是按水平位移为“0”来付值边界条件的,这样的设计方法,我觉的不可取(1、支座无法计算,2、砼梁可能承受不了这么大的水平力)。
3、一般网架同排支座间可取自由约束。但支座应相应设计成铰接型支座。
问题:1、公司的老板都是把支座做成平板压力支座,这样的支座和砼梁固接,按铰接设计的网架使用这样的支座安全吗?
2、有时砼梁柱结构挺复杂,计算砼梁刚度有困难,而又使用平板压力支座。网架边界怎么取值呢?
望高手指点,谢谢
zxinqi
积分
377
帖子
126
#2
2006-4-21 13:15
边界刚度应该是网架边界点处单位位移发生的力或力矩。对于梁,应视其边界约束条件,可以按照实际框架施加一单位力看其发生的位移,其值为梁的柔度,柔度的倒数便是梁的刚度。即ku=F,u=1/k。为准确起见,计算位移时梁取通用梁单元,不要采用pk中的工程梁单元。对于柱支撑,柱的刚度Kzc=EA/L、Kxc=3EIx/l*l*lKyc=3EIy/l*l*l
对于橡胶弹性支座其刚度为Kz0=EA/d0,Kx0=Ky0=GA/d0.
式中E为橡胶垫板抗压弹性模量,A为垫板承压面积,d0为橡胶层的总厚度,G为橡胶板的剪切模量。
对于有橡胶支座的梁柱边界弹性刚度应根据串连弹性元件原理,可分别求得橡胶垫板与支撑结构的组合竖向刚度及侧移刚度Kz=Kzc*Kz0/(Kz0+Kzc), Kx=Kxc*Kx0/(Kx0+Kxc), Ky=Kyc*Ky0/(Ky0+Kyc) 这是在不考虑三个方向的转动约束条件下的网架边界点的刚度,如考虑支座固接,可根据以上原理求的Rz,Rx,Ry的转动刚度。一般在大跨度网架(壳)结构中,支座采用万向球形抗震绞支座。可根据供应商提供的支座参数解出支座的刚度,这对于工程的求解精度是完全有必要的。
jialiangqu
积分
53
帖子
73
#3
2006-4-21 16:31
下部结构为混凝土柱,沿周边有圈梁的,这时与圈梁垂直方向的弹性系数按独立柱计算没有问题,但沿圈梁方向的弹性系数应该是该轴线上框架的刚度除以该轴上的支座数;同时如果是柱间有支座的情况,与圈梁垂直的方向的弹性系数也应该按支座数对柱子的刚度进行均分。
DYGANGJIEGOU
积分
1687
帖子
779
#4
2006-8-13 08:12
因二柱之间的圈梁中间可能产生挠度,没有大的刚度可支承上部支座,不能使下部结构在支座反力作用下所产生的位移和转动都控制在设计容许范围内。故这种支承状况应按弹性支承进行计算分析,即应考虑支座下的圈梁刚度和支撑柱的刚度一起计算分析,才能和其构造相符。
hxslh
积分
48
帖子
31
#5
2006-8-27 18:28
我个人认为,对于小跨度网架来说,不用考虑太多,支座形式用压力平板支座就可以,因为温度对他的影响很小,支座作用在梁上,约束形式采用Z向固定就可以了.
对于中大跨以上的网架作用在梁上不是太好,那就得对混凝土梁做详细的计算.
其实最好的方法是网架计算软件和下部结构计算软件相结合的使用,现在的网架软件对于计算网架来是比较方便的,但是与下部的计算是做不了的,下部计算软件(ANSYS\SAP2000)计算下部是比较好的,但对于网架来说只能给个轴力什么的,具体选杆自动成图是很不方便的,所以最好是几个软件共同算一下还是比较好的.
投票
交易
悬赏
活动
最近访问的论坛 ...
B1. 连接与节点
联系我们
版权声明
发帖规则
论坛制度
关于我们
版权所有.中华钢结构论坛.永久保留所有权利
[Processing Time]
User:0.28, System:0.03, Children of user:0, Children of system:0