中华钢结构论坛 China Structure Forum                                              XinY structural consultants ltd

 
请问索膜结构膜材裁剪缩放的比例如何确定
snake-joe






积分 6
帖子 6
2006-8-3 20:29    顶部


每种膜材有各自缩放的比例么
还是用膜材的抗拉强度算出来的
N/5CM是个什么概念?
请达人赐教~
vcer






积分 42
帖子 43
2006-8-15 20:25    顶部


裁剪缩放值与两个因素有关:
1、膜面设计初始应力
2、膜材双轴试验曲线
ahls






积分 49
帖子 37
2006-8-21 19:20    QQ 顶部


常用的膜小品建材片取0.995好了,小结构的经验值;
ahls






积分 49
帖子 37
2006-8-21 19:24    QQ 顶部


N/5CM是个什么概念?
张拉应力值, 100N/5CM=2KN/m







积分 17
帖子 14
2006-9-19 12:07    顶部


这个需要根据双轴测试曲线来决定的,径向和 纬向不 同,PVC和PTFE的又不同,所以这个compensation 没有一个具体的值的!
 