中华钢结构论坛 China Structure Forum                                              XinY structural consultants ltd

 
主次梁铰接采用次梁开锁口形式,梁端如何验算
qhsun






积分 37
帖子 21
2006-8-31 16:25    顶部


主次梁铰接采用如图形式,由于剪力过大,用到2列或3列螺栓,当只有1列螺栓时梁端的验算一般的资料就用剪力除以净截面积,而有2列或3列螺栓时,本人认为是1/2剪力(2列时)或1/3剪力(3列时)除以净截面积,有哪位高手有确切的计算方法或有资料最好,因为某大设计院提供的剪力实在太大,切了锁口开了螺栓孔以后就很难满足抗剪要求。
wanyeqing2003 修改于2014-02-04 09:27
LYB






积分 113
帖子 54
2006-9-2 16:40    顶部


     图示情况中,用了2或3列螺栓验时同样应是梁端剪力除以净截面积(最不利截面),这是验算构件截面而不是验算螺栓连接,所以剪力不能折减。
     如果实在算不过去建议改变连接形式,可以主梁挑出支座板连接(板厚通过计算确定),也可采用双面夹板的连接形式,还可以直接改变次梁端部腹板厚度,只要综合考虑造价和加工施工难易程度还是可以解决的。
qhsun






积分 37
帖子 21
2006-9-3 12:49    顶部


实际楼上的几种方法都是我们曾经这样做的,后来经过讨论改成现在这个样子的,而且有时单剪还不行,还要在背面在现场焊一块板。这个工程的剪力达到次梁腹板承载力的60%~70,采用主梁伸出连接板的做法是经过计算不能满足要求(偏心弯矩过大),双板更是不可能。梁端加厚倒是个办法但是会被加工厂骂死。不过这个节点经过讨论基本上是不需要验算腹板净截面的承载力,我还是坚持认为楼上兄弟说的方法不合道理。假如是受轴向力还得考虑孔前传力呢,何况是几列螺栓在螺栓计算时是假定受同样的力,我想最起码也不至于拿全部的剪力来除腹板净截面,不知道我说的有没有道理。
LYB






积分 113
帖子 54
2006-9-4 15:31    顶部


     图示情况对于次梁腹板来说我认为应验算两方面强度:
     1.抗拉强度
      次梁端部剪力经理论力学平移至螺栓群形心,平移过程中对外挑腹板形成弯矩,对螺栓群形成扭矩.
      最大正应力σ=M/Wnx=V・d/Wnx
      其中:V为次梁端剪力
                d为次梁翼缘边至螺栓群形心竖向中线的距离
                Wnx为外挑腹板净截面的抵抗矩
      2.抗剪强度
      最大剪应力τ=VSx/Ixt=3V/2bh=1.5V/bh(对于矩形截面)
      其中:V为次梁端剪力
                  b为次梁腹板厚度
                  h为次梁腹板外挑部分高度
       可见验算图示次梁腹板时,剪力相当于增大了1.5倍.
      3.移轴后的连接计算可根据课本里的内容验算螺栓群受力和腹板强度,不过此时腹板为整体腹板,应该可不予验算,但以上2个方面的强度是一定要验算的.
      参考资料为清华大学出版的《钢结构原理与设计》。
      我是在施工单位工作的,双夹板现场焊接或梁端腹板加厚都是可行的方法,再提供两种节点仅供参考
      
 