中华钢结构论坛 China Structure Forum                                              XinY structural consultants ltd

 
网架设计中的问题
xiaojianxin






积分 6
帖子 4
2006-8-25 02:44    QQ 顶部


各位:
  在网架图说明上常常有这样一条:钢管杆件设计应力为XX,
我见到过有写钢管杆件设计应力为193N/MM2,有写200N/MM2的等等,这个是不是指该网架中钢管杆件的最大应力?
如果钢管材料采用的是Q235那么杆件的应力准许值应该是210吧,我们单位有个同事问我,我一时给蒙了,我这样解释对吗??请大家给我说说,别让我丢人了,谢谢!

qifx






积分 288
帖子 217
2006-8-25 20:48    QQ 顶部


个人观点仅供参考。
1、确切的理由:网架设计中Q235钢管最大设计应力选190-200而不是按规范选用215,是为增加安全裕量。
2、实用的理由:市场上的焊接钢管几乎买不到Q235材质的,而大量的都是按低压流体用管标准生产的Q195、Q215材质的钢管,价格较低。无缝管钢号一般是20-40#,完全满足Q235钢材的力学性能,但价格较高。为此,为降低网架成本而使用焊接钢管,根据市场供应,设计应力控制在190-200就合乎逻辑了。否则,按215计算就危险了!



钢结构网架设计13001525330
smomo (北风)






积分 2054
帖子 1023
2006-8-26 21:16    QQ 顶部


   193=215*0.9,因为网架钢管多数为焊管,适用冷弯薄壁型钢标准,设计强度215,安全系数取1.1,得出193,记得最早使用该值的为MSTCAD。
   取200的为纯粹根据工程预留余量,最早默认该值的为SFCAD。
虹光






积分 61
帖子 51
2006-9-11 11:12    顶部


qifx wrote:
个人观点仅供参考。
完全同意老兄的意见!因市场上的焊接钢管几乎都达不到所需要的壁厚.如按照规范最大设计应力选用215确实很危险!
smomo (北风)






积分 2054
帖子 1023
2006-9-11 21:41    QQ 顶部


工程中网架使用Q215钢管的情况确实存在,但建议局限在小跨度中,如果跨度较大,还是考虑保证Q235B,因为Q215等低强度的钢材,主要用于冷弯薄壁型钢,其焊接性能在规范上没有明确的数据,例如对接焊缝能否达到二级,材料的抗冲击性能等都不确切。
 


联系我们 版权声明 发帖规则 论坛制度 关于我们
版权所有.中华钢结构论坛.永久保留所有权利

[Processing Time] User:0.28, System:0.03, Children of user:0, Children of system:0