焊接收缩量
jialiangqu
积分
53
帖子
73
#1
2006-9-12 19:30
在焊接球网架中,焊接收缩量对网架的影响大吗?一般杆件应考虑多少呢?
tklandjyy
积分
100
帖子
75
#2
2006-9-13 08:44
就这个问题我做过试验,在网架杆件制作过程中,如果要把杆件组合长度误差控制在规范允许的±1mm内,焊接收缩量是必须要考虑的.
一般76、89杆件收缩在1.5mm左右(两端),140、159杆件收缩量在2.5mm左右。
但是我上面提供的数据只是我一次的试验,不一定有科学价值。收缩量还和焊缝宽度有关,软件计算后预留下的焊缝宽度因各人设置还有所不同。
nmg
积分
34
帖子
24
#3
2006-9-16 09:55
影响是大的。
一般我们是采取预放焊接余量来达到焊接后的几何尺寸要求。
tklandjyy 先生的数值可作参考,但是我认为是偏小的。至于一般杆件取多少,我认为要看具体的工艺要求,工况环境温度,接点多少等来定。
quay
积分
210
帖子
147
#4
2006-9-16 10:12
每个焊缝按1-2MM考虑。