原有钢结构厂房1(2X21m两连跨)及2(3X24m三连跨)之间有15m空地,现准备将这部分空地也做成厂房。
1、是否15m跨屋面梁同原有钢结构柱做成铰接比较合适?
2、15m跨能否再添置吊车(比如5T单梁吊)?
3、计算中需把握哪些关键?
quay
积分
210
帖子
147
#2
2006-9-22 17:38
若将原两个结构单元加顶或吊车,并为一个结构单元,应按增加顶盖后计算内力,复核原有基础及柱能否满足要求,按抗规看柱间支撑及屋面支撑有无问题.若要增设吊车还要考虑原钢柱上牛腿如何生根.若原厂房不停产,还要考虑其他结构措施和安全措施.若都能满足可将新增钢梁放在柱顶新设牛腿上,按铰接计算和构造处理.但愿都满足,否则结构脱开,并保证防震缝要求.