游客:
注册
|
登录
中华钢结构论坛 China Structure Forum
»
B1. 连接与节点
‹‹ 上一主题
|
下一主题 ››
投票
交易
悬赏
活动
打印
|
推荐
|
订阅
|
收藏
预埋件可否点焊在柱子或是梁的主筋上面
雨后初霁
积分
10
帖子
10
#1
2006-7-23 22:03
要在混凝土结构顶做一钢结构屋面,最长桁架40米左右,要在混凝土柱顶和梁上放置预埋螺栓(螺栓形式见附件),为了防止浇灌混凝土时埋件不被打偏、打跑,可否将预埋件点焊在柱子或是梁的主筋上面!
szhongye
积分
12
帖子
8
#2
2006-7-25 22:14
焊接的高温可能会影响主筋受力,但影响不是很大!
雨后初霁
积分
10
帖子
10
#3
2006-7-26 20:47
请问有没有什么有说服力的东西可以证明不会影响到结构主体!
无车-4587
积分
5
帖子
5
#4
2006-9-26 11:56
《混凝土结构设计规范》9.4.10 需进行疲劳验算的构件............,且禁止在钢筋上焊有任何附件(端部锚固除外)
boway
积分
25
帖子
25
#5
2006-9-27 09:34
砼柱顶可以,梁上绝对不行。
wangxh
积分
23
帖子
24
#6
2006-9-28 11:21
《混凝土结构设计规范》9.4.10规定的是需要进行疲劳验算的构件,严禁在钢筋上焊有任何附件(端部锚固除外);如果你的梁不需要验算疲劳,则可以在上面点焊
rongrei
积分
54
帖子
41
#7
2006-9-28 17:56
不可.依台
myorinkan
积分
510
帖子
194
#8
2006-9-28 21:40
可以用铁丝将锚栓绑在铁筋上。日本『建筑工事施工监理指针』1993年版允许用铁丝绑,但是不允许焊接。
320321730618
积分
19
帖子
16
#9
2006-10-5 00:37
最好用铁丝绑,上面加一木模,可以保证预埋锚栓不偏移
山西洪洞人
(山西洪洞人)
积分
1204
帖子
700
#10
2006-10-5 08:29
个人认为可以采用一个折中又容易施工的办法。
柱顶埋件,因为柱顶主筋以受压为主,在柱顶端部钢筋可以考虑点焊以固定埋件。
再者因为柱顶下埋件若不焊接到主筋,用木模等方法不是很好操作。
梁顶埋件,梁顶钢筋容易点焊以后,很可能受力破坏点会出现在点焊处,也就是说
容易造成钢筋削弱。梁筋不能点焊。只能是用铁丝绑或者浇完砼再插入。
时刻提醒自己,做设计一定要塌实,一定要严谨。 QQ:5123968
xuqi2003810618
积分
56
帖子
45
#11
2007-1-16 14:40
可以用短钢筋焊在箍筋上固定呀.一般在柱顶上点焊在主筋上问题不是很大,基本可能不要考虑.(当然具体结构具体分析).
投票