关于梁柱节点验算的疑问
mrabiao
积分
89
帖子
94
#1
2006-10-9 16:59
求助各位高手,本人第一次做钢结构节点设计,遇到一柱与梁的刚接节点设计问题,由于采用的是软件自动生成的节点设计,本人需手动复核一下:
H形梁与H形柱的强轴刚接,采用的节点板高强螺栓和焊接连接,具体图纸见附件。本人对传力过程不甚理解,螺栓和焊缝是否能同时起抵抗外力?还是说,梁上的力先通过螺栓传给节点板,然后再通过节点板与柱的焊缝传给柱子,请问大家,这样的节点应如何计算?
aExile
积分
13
帖子
11
#2
2006-10-9 20:56
高强螺栓传递的是剪力,上下翼缘焊接连接是传递弯矩的
具体地计算你可以参考节点设计手册
aExile
积分
13
帖子
11
#3
2006-10-9 20:58
还有你的螺栓似乎也太多了
mrabiao
积分
89
帖子
94
#4
2006-10-10 08:19
你所讲的焊缝是不是指梁的上下翼缘焊在柱的翼缘板上的上下两个焊缝?那么节点板与柱的翼缘板的焊缝是否也是传递螺栓传来的剪力而不传递弯矩?还有,从图上看,梁有部份伸入柱子内,这个地方不太理解,梁为何穿透柱的翼缘板?谢谢!!!
jekin
积分
140
帖子
112
#5
2006-10-11 10:25
你给的图纸中的节点,个人认为是不正确的。应该没有这种做法。钢梁翼缘直接跟柱翼缘坡口焊接即可。如果是非抗震设计,则可以采用简易计算法,即翼缘承担弯矩M/(H-Tf)Tf B《fy ,腹板验算抗剪,当为抗震设计时,应采用塑性设计,计入腹板抗弯。即 fyTf B (H-TF)+0.25Tw(H-2Tf)(H-2Tf)fy =MP TF 为钢梁翼缘厚,B为 翼缘宽,Tw为腹板厚 同时验算1.2MP<MU,同时验算腹板极限抗剪。
kitty_bin
积分
52
帖子
37
#6
2006-10-12 10:07
同意mrabiao 的观点,认为节点本身存在问题
lz也没有给出较详尽的荷载信息可以解释为何使用如此多的螺栓。
这个节点看似是钢结构中的典型节点,翼缘受弯用焊接,腹板受剪用螺栓连接。
mrabiao
积分
89
帖子
94
#7
2006-10-16 09:20
该节点的力为:M=5739kNm,N=1253kN,Q=3072kN,各位再帮忙看看,螺栓用量是否太大。谢谢
bill-shu
积分
1229
帖子
729
#8
2006-10-17 12:54
如果剪力全用螺栓承担,10.9S39M20是不够的。承载力=0.9x0.5x155x39=2720KN。
建议按见钢结构节点设计手册的计算方法和做法设计。
qjsh
积分
82
帖子
55
#9
2006-10-18 16:21
上楼计算时,少考虑了摩擦面。用量有点大。其实很好算的,高墙螺栓承受拉力和剪力,根据规范手算下就知道了。还有那个节点图是有误
mrabiao
积分
89
帖子
94
#10
2006-10-20 11:11
请问连接板与腹板翼缘的焊缝也是做成对接焊缝吗?那其受力是否只考虑承受螺栓连接传来的剪力?谢谢楼上各位热心回答,本人在此问题上得到很多帮助,再次感谢!
luyangtumu
积分
183
帖子
155
#11
2008-10-14 13:10
首先要搞清楚该节点的传力路径,梁上所受的剪力V和弯矩M通过两种途径传到柱子上:1.通过梁上下翼缘与柱子之间的焊缝传递一部分剪力和弯矩,直接传到柱上;2.另一部分弯矩和剪力先传到节点板上,再通过节点板和柱翼缘之间的焊缝传递到柱上;
然而,考虑到梁上下翼缘承受剪力有限,可认为剪力全部通过节点板传递,弯矩可以认为全部由梁上下翼缘处焊缝承担(也可以认为传递一部分),那么验算如下:
1. 梁上下翼缘处焊缝仅承受全部弯矩M;
2. 节点板处螺栓承受全部剪力V;
3. 节点板处焊缝承担全部剪力V;
4. 再对梁截面进行抗弯(M)和抗剪 (V) 的净截面验算;节点板进行抗剪(V)的净截面验算
这样受力比较明确,如果梁翼缘承担弯矩实在不满足,可以考虑螺栓也受一部分弯矩,验算随之改变即可