中华钢结构论坛 China Structure Forum                                              XinY structural consultants ltd

 
地脚锚栓的一点问题
xcq111






积分 73
帖子 58
2006-10-10 13:12    顶部


a:地脚锚栓是否属于高强螺栓?
b:柱脚地板上及锚栓垫片上锚栓孔的大小在哪里有规定?
钢结构设计手册及规范里好像都没有,审图的非要依据
aExile






积分 13
帖子 11
2006-10-10 16:38    顶部


a:地脚锚栓不采用高强螺栓,普通螺栓即可
b:柱脚地板上锚栓孔的大小为d+(5~10)mm,锚栓垫片上为d+2mm,其中d为锚栓直径
xcq111






积分 73
帖子 58
2006-10-11 08:17    顶部


根据软件和例题我也知道如何确定孔大小,但审图的非要哪里有规定,要我有效的出示文字证据
山西洪洞人 (山西洪洞人)






积分 1204
帖子 700
2006-10-11 08:30    QQ 顶部


a.地脚螺栓不属于高强螺栓,高强螺栓分为摩擦型高栓和承压型高栓,摩擦型高栓是依靠被连接件之间的摩擦阻力传递内力,螺栓预拉力,摩擦面的情况直接影响螺栓的承载力。显然地脚螺栓不属于此列。
b.关于地脚螺栓柱脚底板孔,如果不考虑锚栓抗剪的话(另做抗剪键),底板孔可适当开大,这个孔个人认为应该属于构造范畴,而非受力或极限状态验算等,当然规范对此没有过多提及可能就是这个原因。但是底板孔的边距,中距等均是与此孔径相关的(而不是螺栓的直径)。如果设计时考虑了锚栓抗剪(当然规范不建议这样做),那么这个柱底板孔就不能开的太大,要不然无法满足抗剪的需要。 锚栓垫板的孔应该是大锚栓直径1.5-2mm.



时刻提醒自己,做设计一定要塌实,一定要严谨。 QQ:5123968
xcq111






积分 73
帖子 58
2006-10-11 09:25    顶部


我个人认为,地脚锚栓的受力特点是,承受拉力,所以锚栓可以归类为C级普通螺栓,柱脚底板的孔需要开的大些,是为了安装方便;垫片是一个传力部件,按照普通螺栓的构造要求开孔即可,而且在结构安装完毕后垫片和柱脚底板要焊牢的
bzc121






积分 605
帖子 273
2006-10-11 13:34    顶部


      地脚锚栓是否高强度螺栓的问题在于:1、地脚锚栓在规范中规定按140N/MM2计算抗拉力,为啥取这个数值,本论坛有专栏讨论。如果采用高强度螺栓,所取抗拉力植要折减,(没见到规范有折减相关系数)如果软件计算将锚栓由Q235改为Q345相关结果会不一样。2、锚栓材质与地脚节点抗剪力(V)有关,门规、钢规均规定:摩擦系数取0.4,即N个锚栓预拉力乘以摩擦系数等于接点摩擦力(抗剪力),锚栓预拉力在钢规中有计算公式,该规范条文注释中有更详细的解释。
      
LXL423






积分 15
帖子 11
2006-10-15 12:31    顶部


1.锚栓没有等级,只有材料之分:Q235和Q345。建筑结构上用锚栓最多的就是柱脚锚栓。  
2.柱脚锚栓既不属于普通螺栓也不属于高强螺栓。严格来说,它不属于螺栓。柱脚锚栓一般采用M20或M24。  
3. 柱脚锚栓的制造标准应该同普通螺栓的制造标准。柱脚锚栓买入的长度应该与其与混凝土之间的摩擦力,还有就是锚栓的形式有关。
myorinkan






积分 510
帖子 194
2006-10-16 22:37    顶部


回答楼主的第二个问题。
b:柱脚地板上及锚栓垫片上锚栓孔的大小在哪里有规定?  
钢结构设计手册及规范里好像都没有,审图的非要依据
  
  
国内规范里,没有发现底板锚栓孔大小的规定。但是大家都在用扩大孔。相信今后会逐步完善。设计手册里有说法。请看李和华主编的《钢结构连接节点设计手册》6-73节。锚栓垫片(垫板)开孔可按普通螺栓连接孔。
  
日本钢规说,底板锚栓孔间隙,单侧可为5mm,这一点和《钢结构连接节点设计手册》差不多。
  
美国的钢规,有底板锚栓孔径表。例如,M30锚栓,推荐最大底板开孔为51mm。你可以给你们审图老总看。请看附件《美国AISC2005关于锚栓孔的规定.pdf》。
  
与中国不同,日美钢规允许锚栓抗剪。所以当底板采用大孔径时,在设计中必须考虑由于剪切面从底板下面上移至地板上面,而造成的附加弯矩。见附件的插图。
bill-shu






积分 1229
帖子 729
2006-10-17 12:42    QQ 顶部


审图的也太矫情了,你问他哪说不允许这么做了?
斯文






积分 19
帖子 17
2006-10-26 16:44    顶部


请问:如果使用高强螺栓的话,锚栓在混凝土中的锚固长度要多长呢?
有人算过没有?
 