这样的吊点结构如何计算
cmmc
积分
126
帖子
129
#1
2006-10-26 07:36
附图是一个钢结构的吊耳,吊耳分为3部份,L型部份2块对称,与钢结构的隔板用高强螺栓连接,吊耳的上部也用高强螺栓与钢结构顶板和L型部份连接。
请问在计算时,能否考虑吊耳3个部份整体受力,我的想法是吊耳的3个部份已经用高强螺栓连接在一起,三个部份之间不会产生剪切变形,是一个整体。
但有人认为不能作为整体计算,应该分开计算,这样,L型部份成了一个牛腿结构,受力很差,需要加固。请问这样计算是否过于保守?
请大家指正,谢谢!
共同度过
积分
176
帖子
176
#2
2006-10-29 10:51
(你的钢结构从结构形式上看应该是一个桥面钢箱梁)个人认为L形板最好加一些三角形的加劲肋板,即便是构造要求也是需要这样做的。原理等同于支撑加劲肋,因为将吊耳处的钢箱梁横隔板看作一个H形梁的腹板,吊耳底板同与其相连接的钢箱梁面板相当于就是H形梁的翼缘,吊耳所传来的力相当于就是一个固定的集中力,所以按照钢规在梁上有固定集中力处是需要加设支撑加劲肋的!
桃花坞里桃花庵,桃花庵里桃花仙,桃花仙人种桃花,又摘桃花换酒钱。
tenglong
积分
43
帖子
40
#3
2006-11-27 09:40
个人以为,L形板的加劲肋应放在耳板平面内,这样传力的途径就是耳板到加劲板到横隔板