游客:
注册
|
登录
中华钢结构论坛 China Structure Forum
»
G7. 其它结构软件
»
STAAD
‹‹ 上一主题
|
下一主题 ››
投票
交易
悬赏
活动
打印
|
推荐
|
订阅
|
收藏
请教一个用STAAD算屋架的问题
lx-mlm
积分
336
帖子
188
#1
2006-11-13 14:44
用STAAD算了一榀平面结构:一个三角形钢屋架,铰接在两个钢柱上。但计算时出错,信息显示为:
**WARNING - THERE WERE MORE THAN 12 DOF WITH ZERO STIFFNESS.
**ERROR- ZERO ON DIAGONAL IN JACOBI ITERATION.
**ERROR** A PROBLEM HAS BEEN ENCOUNTERED WHILE SOLVING FOR MODES (J3)
*** ERRORS IN SOLVER ***
现请教大家是什么原因出错?
linadidas
积分
277
帖子
177
#2
2006-11-14 07:51
动力求解出错,亚柯比矩阵奇异了。解决的办法:1.增加阶段振型;2在第一个荷载工况前面加命令set solution incore
lx-mlm
积分
336
帖子
188
#3
2006-11-14 11:36
我参照linadidas兄提示的做法对模型进行了修改,在第一个荷载工况前面加了命令CUT OFF MODE 24(本工程中考虑的振型数24我觉得已经够大了,原计算模型中采用默认的6个振型数)、set solution incore。
修改后的计算结果中,error没有了,但是warning仍然存在: **WARNING - THERE WERE MORE THAN 12 DOF WITH ZERO STIFFNESS.
这是什么原因?该如何修改?
linadidas
积分
277
帖子
177
#4
2006-11-16 08:05
警告只是提示你的行架模型中行架节点MZ被释放,是程序善意的提示。
心渐凉
积分
466
帖子
255
#5
2006-11-16 21:45
没有发现什么问题。
建议:平面桁架,只要是荷载都在节点上,没有必要用truss,或者释放mz等,计算出来的结果都差不多;
这个桁架,要计算x向水平力?why?
xmhzfm
积分
8
帖子
9
#6
2010-1-4 15:26
那空间桁架提示出现这个问题,如何解决?
投票
交易
悬赏
活动
最近访问的论坛 ...
A3. 空间结构
联系我们
版权声明
发帖规则
论坛制度
关于我们
版权所有.中华钢结构论坛.永久保留所有权利
[Processing Time]
User:0.28, System:0.03, Children of user:0, Children of system:0