游客:
注册
|
登录
中华钢结构论坛 China Structure Forum
»
A3. 空间结构
‹‹ 上一主题
|
下一主题 ››
投票
交易
悬赏
活动
打印
|
推荐
|
订阅
|
收藏
请教一跨度38m,檐口高10m工程采用什么结构最省?
zhoumi3000
积分
9
帖子
7
#1
2006-11-9 18:27
有这么一个钢结构工程,约3000多平米,跨度为38m,檐口高度为10m,想请教大家用什么结构形式最省料,用这种结构的用钢量为多少?请大家指教!
我主沉浮2005
积分
89
帖子
75
#2
2006-11-11 11:10
建议采用钢柱用工字钢,梁用管桁架形式!可用3d3s整体建模计算。这种结构形式用钢量应该省一些!
zhoumi3000
积分
9
帖子
7
#3
2006-11-13 09:52
感谢我主沉浮2005的指点,我最后也是采用的桁架形式,由于对管桁架的建模不太了解,我估计了每平25kg的用钢量,能不能详细的指点一下大概的截面尺寸,25kg的用钢量是否偏保守,谢谢!
慧智
积分
125
帖子
112
#4
2006-11-21 15:46
门式刚架,主结构加维护,30kg/m2
钢构探索者
积分
22
帖子
23
#5
2006-11-24 14:05
网架,22KG/平方米
wolf_sy
积分
449
帖子
306
#6
2006-11-28 21:10
风荷载和雪荷载数值都没有,柱距有多大?屋面长宽比是多少?很多东东没有明确怎么能胡乱估算用钢量?
首先,假定该项目为单向结构,采用网架等空间结构体系肯定是不合理的,采用工字形柱管桁架屋架结构只适用与风荷载很小的情况,也不利于抗震。
38米跨度一般而言采用工字形截面门架结构虽然不是用钢量最省的模式(最省的是采用空间管桁架的门架结构),但由于其材料相对便宜,工艺简单,与围护结构结合简单,所以综合造价是最低的
sxy224
积分
18
帖子
17
#7
2006-11-29 11:20
跨度比较大,高度比较高,最好用管桁架,要想经济,就必须把梁柱的节点设计得合理一些.
qifx
积分
288
帖子
217
#8
2006-11-29 20:07
按78x38m计算,网架用钢17Kg/平方米
钢结构网架设计13001525330
wp0843
积分
10
帖子
14
#9
2006-12-7 18:54
qifx wrote:
按78x38m计算,网架用钢17Kg/平方米
78x38m,用网架合理吗? 还有17Kg/平方米怎么算呢?
学习,学习~~
path
积分
111
帖子
106
#10
2008-11-30 10:27
建议采用门式刚架结构,此跨度仍在比较经济的适用范围内,节点合适、分段合适的情况下,估计用钢量会在35~40之间,为节省用钢量可以考虑钢筋混凝土柱
king.zk
积分
503
帖子
333
#11
2008-12-13 20:31
path 兄的话自相矛盾,有钢筋混凝土柱的门式刚架结构嘛?应该是排架结构吧。柱子全部都改为混凝土的,结构的用钢量当然要省了!一般情况下是门刚最省,在跨度大的时候网架和桁架才有优势,而且网架的用钢量优于桁架。
liuchuang1011
积分
239
帖子
270
#12
2008-12-27 00:29
king.zk wrote:
path 兄的话自相矛盾,有钢筋混凝土柱的门式刚架结构嘛?应该是排架结构吧。柱子全部都改为混凝土的,结构的用钢量当然要省了!一般情况下是门刚最省,在跨度大的时候网架和桁架才有优势,而且网架的用钢量优于桁架。 ...
支持你,我原名也叫:King,后来到这里,才改,呵呵。
努力学习中,但是我经常看见设计院设计的40米跨度的轻钢门式钢架,根本没人设计网架的桁架的,呵呵
kolapyka
积分
236
帖子
191
#13
2009-1-6 16:22
网架的桁架计算不好算,一般只能做为装饰性的工程,有局限性,网架可以抽空的
投票
交易
悬赏
活动
最近访问的论坛 ...
A1. 索膜
B1. 连接与节点
联系我们
版权声明
发帖规则
论坛制度
关于我们
版权所有.中华钢结构论坛.永久保留所有权利
[Processing Time]
User:0.28, System:0.03, Children of user:0, Children of system:0