游客:
注册
|
登录
中华钢结构论坛 China Structure Forum
»
B1. 连接与节点
‹‹ 上一主题
|
下一主题 ››
投票
交易
悬赏
活动
打印
|
推荐
|
订阅
|
收藏
关于钢柱的杯口式基础的疑问!
eugenefu
积分
121
帖子
65
#1
2002-8-25 17:58
我正在做一个工业厂房,由于某些原因 ,上不钢结构的设计工作交给了施工方进行设计,于是 出现了如下的问题: 不等高不等垮的厂房中柱采用刚接,于是 他们要求我们作基础的时候,吧中柱作成杯口状,就像混凝土单层工业厂房的柱的基础. 我们专业主任说这种做法不可行,而且,柱深入杯口的长度没有办法确定,没有理论的根据.请各位大虾帮忙解决.出出主意.
Jenry
积分
30
帖子
17
#2
2002-8-25 21:38
这不是叫杯口式基础,事实上在钢结构中叫反插柱,是刚结的常用做法,规范有明确的设计及构造要求。
费费
积分
71
帖子
44
#3
2002-8-25 22:26
这是比较常用的做法!但只用于柱脚弯矩不太大的情况。刚柱柱脚埋如深度须计算确定,另外也有相应的构造要求。基础配筋也要处理,以承受柱底弯矩!:)
eastredwang
积分
107
帖子
69
#4
2002-8-26 01:38
我们也做过这种基础,只是有人说这种做法太麻烦,且柱脚浇好后就不好调整,所以就没再采用过。
有没有人可以讲讲这种柱脚的优缺点?
MBSC
积分
578
帖子
308
#5
2002-8-26 03:14
反插柱有时也是一种不可替代的方式,特别是混凝土与钢结构交叉施工时,比外露式柱脚方便、可靠。
msf
积分
1461
帖子
767
#6
2002-9-8 21:31
这叫埋入式基础。新钢规有做法,只是埋入深度要两倍H,且要加栓丁,但施工要比螺栓连接方便。
要讨论的是:埋入式用钢量大,还是螺栓刚接柱脚用钢量大?
zff1234
积分
986
帖子
368
#7
2002-9-9 12:31
“钢柱的杯口式基础”,这种做法是合理的,很值得推荐!原因有三:
1 传统的“螺栓锚固”做法在钢柱吊装时没有这种做法更容易就位准确;
2 这种做法可以认为(柱脚)是刚接(钢柱插入杯口内一定深度且在钢柱上焊足够多锚筋),而不再是铰接甚至半刚接;
3 柱脚设计简单、施工方便,而且绝大多数情况下节省材料。
无需冷藏
积分
1284
帖子
308
#8
2002-9-9 23:59
插入式柱脚确实是一种值得推荐的柱脚形式,80年代北京钢铁研究总院在这方面做了很多实验,证明在满足设计要求的情况下是安全可靠的,之后在冶金重工业厂房进行推广,现在应用已非常普遍。
推动其应用的原因一是柱脚加工简单,二是在高大轻盖厂房中,柱脚弯矩起主要控制作用,经常算下来需要多根80以上的螺栓。
对于轻刚厂房刚接柱脚我还是认为螺栓连接比较好,因为是轻型柱脚,用钢量本身不大,加工并不复杂,施工安装调整也方便。
lovelgj
积分
625
帖子
182
#9
2002-9-11 10:22
在一本《轻钢设计指南》有关这种柱脚的介绍,北京钢铁研究总院近年采用这种形式。主要用于大跨度有吊车的厂房中。
本人在这近的一次设计中采用了这种形式的结构,有以下几点的体会:
一、结构可靠,比采用螺栓的结构更接近于刚接(插入深度为1500mm)。
二、易于定位,减少了二次开孔的问题,在这种结构中一般的螺栓都会在几十个以上。如果定位不准的话,在工地进行二次开孔问题会有很多。
三、节约钢材,至少不会浪费。在这种情况下柱底板可能要做到1000*500*24左右,这样计算下来,要比栓接的少一些。
但是也有一些不足:
现场安装有一定的难度,速度比栓接的慢。
但是个人认为,在大跨度有吊车(15吨以上)的厂房的结构中,采用这种形式还是比较合理的。
有事您说话
eugenefu
积分
121
帖子
65
#10
2002-12-30 07:57
感谢各位大虾的解答,受益匪浅。本工程最终采用了螺栓式柱脚。因为我们采用的基础形式为桩基础,所以做螺栓的形势比较好。而且本工程为轻型工业厂房,没有吊车。我像这样应该是合适的吧。
wf19781007
积分
7
帖子
5
#11
2009-9-14 10:44
本人有一工程,采用φ480*16钢管砼柱,请问柱底板需多大,螺栓怎么布置,埋深多少?谢谢各位,很急!