中华钢结构论坛 China Structure Forum                                              XinY structural consultants ltd

 
请教:78米X99米网架怎么做?
jcany






积分 10
帖子 12
2006-12-12 15:04    顶部


网架跨度78米,长度99米,柱距9米!上弦静荷载60kg,活荷载50kg,下弦静荷载30kg。苏州地区!支撑条件:原砼柱,水平推力小于50KN!由于建筑要求高,网架结构高度不能大于等6.5米!小弟想破了头也做不出来!实在没办法,请高手指点!谢谢啊!
liryu






积分 250
帖子 98
2006-12-12 16:22    顶部


可以用多层网架啊
比如下图
jcany






积分 10
帖子 12
2006-12-12 22:09    顶部


上层网架试过的,杆件拉压力太大,结构模型不可取!试着用筒壳结构!拉压力能小些,网架最大螺栓M64,中间做拉杆,以减小水平推力。但拱高度大于6米!不满足条件!
高老头 (武汉钢构设计)






积分 616
帖子 525
2006-12-13 09:47    QQ 顶部


用焊接球节点形式网架就可以了,网格长度方向4.5米,短向3.4米,矢高3.5米(短向可以再长点,矢高可以再加大点)。



武汉鑫鹏空间钢结构建筑设计有限公司 赵工 13237155233
allan






积分 2171
帖子 1244
2006-12-13 13:20    顶部


首先提一下采用网架结构,用焊接球可以做,网架厚度需做到3。8米,杆件重量达到430吨,焊接球重量达到190吨,焊接球最大直径要到600X20,平均用钢量为79KG/M2,能做,但是显然不是经济的做法。
      
  
下面我向你推荐一种新的做法:
可采用倒三角预应力张弦管桁架结构体系,下弦下面用撑杆+钢丝绳支撑,屋面荷载尚未施加之前,通过对钢丝绳施加预拉力,使结构产生重力荷载方向的反拱,屋面重力荷载施加之后,由于有预应力反拱,挠度明显小于正常重力荷载作用下的挠度,这样就可以实现在较小的建筑高度内跨越较大的跨度。
  
      根据你的条件,我试算了一下,结构高度6米,采用倒三角预应力张弦管桁架,可以满足要求。
      具体设计参数以及构件截面如下:
      管桁架高度2。5米,上弦宽度2。5米,预应力拉索(钢丝绳)垂跨比为3.5/78=1/22.2,(算不上是合理经济的垂跨比,合理垂跨比为1/15~20,不过由于建筑要求,这就没办法了),上弦杆管径为299X8,跨中局部为299X10,腹杆统一为140X5,(在模型中,腹杆内力是从两端向跨中逐渐变小,所以跨中范围的腹杆规格可以适当降低,以节省用钢量),下弦杆管径为351X10,两端接近支座附近局部为351X14,支撑下弦的撑杆管径为89X4,预应力钢丝绳理论计算直径为100MM。预应力拉索的理论预拉力大小为1000KN。钢丝绳的设计弹性模量180000,抗拉强度取了一个居中值1500Mpa。线膨胀系数以及泊松比暂时参考一般钢结构的数值,钢丝绳的应力比小于0。3,考虑3倍的安全系数,这个是经验做法。
      支座设置条件:
      采用一端固定铰,另一端水平方向自由的支座假设。
      支座与钢丝绳拉索连接节点:
      由于设计内力比较大,建议采用铸钢节点,有条件的,可做足尺模型试验验算抗拉强度。
      
  
       具体设计结果如下:
      上弦最大轴压力为1432KN,出现在跨中位置,下弦最大轴压力为2581KN,出现在支座位置,腹杆最大轴压力为263。3KN,出现在与支座相连的位置,下弦撑杆最大轴压力为112。3KN,出现在垂跨比最小的那个撑杆位置,预应力钢丝绳最大轴拉力为2761KN,理论上钢丝绳通长的轴拉力是一致的。预应力反拱挠度为163。5MM,方向向上,未超过挠度控制值,恒+活组合下的挠度值为105MM,也能满足规范要求。支座在预应力作用下的水平位移为33。6MM,在恒+活组合下的最大位移为24。7MM,也是在合理的范围内。
由于采用一端固定,一端滑动的支座形式,支座反力仅有Z向反力,支座反力最大值为921。7KN。
       用钢量:
       结构用钢量,每榀30吨,整体用钢量为46KN/M2,应该可以接受。
      钢丝绳的选择:
      钢丝绳是采用细钢丝捻成,其公称直径以及面积都是按照外接圆计算的,另外,实际的弹性模量应以厂家提供的为准。
      钢丝绳的维护:
       如果为室内结构,建议采用镀锌钢丝绳,如果为室外结构,建议采用钢丝绳涂黄油后外裹麻布的方法,经济。
      预应力的施加:
      可选择一次性张拉或者多次张拉,不过从目前国内已建类似结构来看,都是一次张拉;多次张拉对施工设备以及施工技术要求较高,尤其是分阶段施加预应力过程中对前一次预应力结果的保持以及如何考虑每一次的预应力损失。
  
     下面是结构模型贴图
      



有心就好,身体力行
qqsteel






积分 44
帖子 33
2006-12-13 16:15    顶部


可以参见哈尔滨会展中心钢结构,128米跨度,网址
http://okok.org/forum/viewthread.php?tid=41582&h=1#599205
jcany






积分 10
帖子 12
2006-12-13 16:39    顶部


谢谢大家!谢谢!
我试试用管桁架起拱,不知业主愿意否,业主想要螺栓球网架筒壳形状,屋面和吊顶可不是同心圆!在次谢谢各位!
qifx






积分 288
帖子 217
2006-12-20 19:47    QQ 顶部


采用预应力网壳也可解决问题,参见《工业建筑》2006.6。81m跨度用钢量33.3Kg。



钢结构网架设计13001525330
mud_2006






积分 5
帖子 5
2006-12-27 21:19    顶部


78米在6米内纯网架完全做的下来,当然采用张弦形式(加索)更没问题。本人接触的最大网架170m跨,三层8m高,现在正在施工
mud_2006






积分 5
帖子 5
2006-12-27 21:20    顶部


其实你的荷载很小
qincaig






积分 18
帖子 11
2007-1-6 13:54    顶部


这个兄弟的网架已经搞定了,M64螺栓
 


联系我们 版权声明 发帖规则 论坛制度 关于我们
版权所有.中华钢结构论坛.永久保留所有权利

[Processing Time] User:0.28, System:0.03, Children of user:0, Children of system:0