游客:
注册
|
登录
中华钢结构论坛 China Structure Forum
»
A3. 空间结构
‹‹ 上一主题
|
下一主题 ››
投票
交易
悬赏
活动
打印
|
推荐
|
订阅
|
收藏
22米跨管桁架问题
02386661
积分
202
帖子
165
#1
2005-12-24 11:06
如下图,22米的管桁架做成这种布置可以吗?如不行,应该怎么布置呢?
02386661
积分
202
帖子
165
#2
2005-12-24 13:05
下面是单品桁架截面图.大家看看给点意见.谢谢了。 急啊
土石方
积分
46
帖子
33
#3
2005-12-24 16:06
大体上没有问题,不过系杆要均匀一下,支座处下弦没有必要再设系杆了;
单榀桁架可适当加宽,与桁架高度协调;
浪涛
积分
499
帖子
270
#4
2005-12-24 17:05
支座处在端部应该设置垂直支撑,否则结构不稳定!下弦不需要系杆,只有上弦设置就可以了!
[img]http://www.hbliti.com/ipshow/img.asp?name=langtao[/img]
xiaotiantian
积分
434
帖子
309
#5
2006-12-10 22:00
请教:
1、楼主的桁架模型是用什么软件设计的?
2、桁架截面采用倒三角与采用单片管桁架相比,各有什么优缺点?
allan8808
积分
31
帖子
27
#6
2006-12-22 14:56
是否将系杆也做成桁架,形成一个主次桁架对结构来说更合理呢?
当然不知道小跨度做成主次桁架是否经济。
ziyu423
积分
27
帖子
18
#7
2006-12-23 23:32
主要应考虑测向支撑,很多失稳问题都是由于侧向失稳造成的,还有要考虑桁架与屋面的连接。
ypzheng
积分
38
帖子
65
#8
2006-12-26 14:58
楼主,能联系一下吗,我最近也在做一看台 屋顶就是 组合桁架,QQ68111232
现代钢构
积分
110
帖子
74
#9
2006-12-31 16:18
我认为还应当加上水平支撑,根据支承点的连接方式,确定端部管径是否要加厚,钢系杆采用单根还是用格构式,则取决于柱距!