埋入式柱脚的焊钉(栓钉)问题
liaobensen
积分
42
帖子
39
#1
2006-12-20 11:31
埋入式柱脚的焊钉(栓钉)在设计时是否只给出焊钉(栓钉)的直径和间距?是否需要给出焊钉(栓钉)的详图(详图只焊钉的长度和圆柱的尺寸)?
ansys-sap
积分
240
帖子
218
#2
2006-12-20 16:34
最好给出,不给的话根据规范也能得出一个最小尺寸
liaobensen
积分
42
帖子
39
#3
2006-12-21 12:01
"最好给出,不给的话根据规范也能得出一个最小尺寸
"
这个尺寸在规范上的什么地方可以查到,我怕给的比规范还小.
EN@T!ger
积分
37
帖子
24
#4
2006-12-21 19:14
参见《钢结构连接节点设计手册》(第二版)P300 "8-100"
"... ...
栓钉杆长度可在(4~6)d的范围内采用(d-栓钉直径);
... ...通常采用Φ16和Φ19... ..."