中华钢结构论坛 China Structure Forum                                              XinY structural consultants ltd

 
网架优化中挠度控制变量的问题
wx8cai






积分 39
帖子 36
2006-12-14 17:57    顶部


在网架优化中,一般控制变量有应力控制和挠度控制。应力控制容易解决,当截面应力超出容许应力,增大截面面积即可。然而,考虑挠度控制,如果结构挠度超出容许范围,如何找出和各杆件的对应关系呢?因为挠度是整个结构的效应,所以对应各杆件的关系较难找到。请各位指点!
smomo (北风)






积分 2054
帖子 1023
2006-12-15 21:23    QQ 顶部


对于网架的挠度,如果杆件截面分布是均匀的,一般增大截面面积,对挠度改善不大;如果是非均匀的网架,局部增加截面影响挠度是有可能的(改善方法是尽量将相邻截面调整均匀);一般改善挠度主要是增加网架的矢高。
wx8cai






积分 39
帖子 36
2006-12-19 18:12    顶部


对,有道理的,增加截面确实增加的杆件的刚度,不过影响确实很小。整体高度是一个敏感的控制因素,就像矩形梁刚度是h的三次方。不过,对于网架,提高刚度从局部只有增加E,A,整体看增加H。其他好像没有什么办法了
china0527






积分 34
帖子 23
2006-12-30 11:54    顶部


这是一个设计概念的问题,考虑通过加大杆件截面来控制挠度本身就是不可取的,加大杆件截面对于网架的整体刚度几乎没什么大的影响,而挠度很大程度上受制于网架的整体刚度,因而只有增加网架的整体刚度才是最有效的方法(增加网架的矢高,必要时可以调大网格尺寸和增大矢高)。
wx8cai






积分 39
帖子 36
2006-12-30 14:44    顶部


EA对网架刚度自然很有影响,网架各杆件的刚度矩阵就是以EA/l为基项的。所以杆件面积增大或者减小一定的程度,整体刚度影响还是很大的。
hxslh






积分 48
帖子 31
2007-1-5 15:26    顶部


增加网架厚度是最有效的办法
liuchen






积分 113
帖子 94
2007-1-8 11:31    QQ 顶部


也可以考虑对网架整体进行适当的起拱,这样的问题是可能会产生较大的水平推力。或者在施工工程中进行起拱,起拱值大于网架恒载产生挠度10~15mm。
王威 2






积分 62
帖子 50
2007-6-10 21:21    顶部


If you use Sap2000 or etab, please check energy of each member, the members received highest energy, its section shall be increased if other conditions are certain or not allowed to be changed
雪霁






积分 12
帖子 11
2007-6-10 21:41    顶部


加大网架杆件的截面对挠度只是杯水车薪,最有效的方法是增加网架厚度,或局部采用双层网架。
 


联系我们 版权声明 发帖规则 论坛制度 关于我们
版权所有.中华钢结构论坛.永久保留所有权利

[Processing Time] User:0.28, System:0.03, Children of user:0, Children of system:0