双向曲面网架屋面板材料和作法
小易
积分
30
帖子
20
#1
2002-9-10 17:13
在我们这个地区,一般网架结构都采用彩色压型钢板做屋面板。对于双向曲面的网架,屋面板还能采用压型钢板吗?如果采用压型钢板,防水用不用特殊处理构造。用塑铝板做屋面板可以吗?我对网架设计不多,请指点。
飞雪
积分
46
帖子
36
#2
2002-9-12 18:08
单板作的我见过,外观效果不好,防水也不会很好。铝塑板也可以,防水要好些,这些都有工程实例。如果是小产作铝塑板最好,大型工程应作铝板,如香港会展中心,此种屋面难度比较大,BHP公司应该作的可以。
流浪之心
积分
14
帖子
10
#3
2002-9-12 20:19
我们公司早就解决了双向曲面网架屋面板的节点和防水问题,而且用的是强波夹芯板,目前本省只有我们一家做过这种工程,但公司是作为企业机密,不允许公布。
Emily
积分
5
帖子
1
#4
2002-12-12 16:39
建议用英国霍高文的KALZIP铝合金屋面板,因为该公司的铝合金屋面板具有可焊性,而且能够生产扇形板,这两点特点可以完美地解决双曲屋面所存在的问题。
附图所示工程已用该公司的产品完善地解决双曲问题。
bill-shu
积分
1229
帖子
729
#5
2003-1-8 09:39
采用什么屋面板和工程中双向曲率有关系。沈阳夏宫是球形网架用的是小肋单层窄板,能锁边,防水没问题。
jacko
积分
178
帖子
152
#6
2003-10-24 18:10
从行业内来看,BHP和英国霍高文的KALZIP铝合金屋面板所做完的工程来看,均存在漏水。BHP做的首都机场屋面工程据说一年不到就漏,据了解它的原因有二:一是系统本身问题不能解决金属板块纵向搭接产生的预应力问题,导致漏水;二是材质问题,采用的是表面用镀锌或镀铝锌处理的钢板,所以只要表面一破坏旧迅速被氧化从而导致漏水。因此一般国内标志性建筑或中高档体育馆不大采用该产品及其系统。
英国霍高文的KALZIP铝合金屋面:据说在国内所做工程在长春会展中心等工程读存在漏水现象。据了解其主要原因可能是:其采用的固定支座和面板纵向搭接产生的预应力之间的摩擦力导致面板的漏水。而且其在北京建的清华综合馆和跳水馆也存在漏的现象。
因此也不是绝对的咬合的屋面就不漏水,一般读得结合工程的本身特点采用金属屋面系统,现在除彩钢板外屋面系统一般有3种系统可采用。不过据说广州会展的屋面系统比较好,可解决纵向胀缩应力问题。广州采用的就是不锈钢板,年限据说可大70-100年。金属屋面材料可选铝、不锈钢、锌铜等材料。如有需要了解着方面的资料可和我联系。jacko-yang@263.net
jacko
积分
178
帖子
152
#7
2003-10-24 18:14
单板作的我见过,外观效果不好,防水也不会很好。铝塑板也可以,防水要好些,这些都有工程实例。但现在来讲,这些都市用在墙面还可以,均不用于屋面上。现在读采用咬合的屋面系统,可以完全结构性的防水,外观效果很好,免维护。现在金属墙面,读建议采用咬合式的系统,不会被胶释放的黑汁污染,影响外观效果。