游客:
注册
|
登录
中华钢结构论坛 China Structure Forum
»
B1. 连接与节点
‹‹ 上一主题
|
下一主题 ››
投票
交易
悬赏
活动
打印
|
推荐
|
订阅
|
收藏
大跨度桁架节点板厚度、尺寸如何选取?
tanneryan
积分
25
帖子
24
#1
2007-2-1 09:44
请教大家一个问题,下图是一个40米跨桁架,上下弦为H钢,腹杆为双槽钢。
1、节点板的厚度如何取值,如何计算?
2、双槽钢焊缝是优先选用端焊缝还是侧焊缝?我计算了这个桁架的端斜杆,如果采用端焊缝,则侧焊缝只需要按构造设置,长度为8hf。是否合适?
3、如果根据焊缝长度设置节点板尺寸,侧节点板很小,(相对整个桁架的体量),这样的桁架节点有什么特殊的构造要求吗?
tanneryan
积分
25
帖子
24
#2
2007-2-1 09:50
图
xiaotiantian
积分
434
帖子
309
#3
2007-2-1 19:25
1、见钢结构设计规范50017-2003第7.5节:连接节点处板件的计算。
2、《刚结构设计》作者:夏志斌、姚谏 ,此书第246页,有关屋面杆件设计中给出表格供查用,文章摘要如下:
有关节点板的受力性能,重庆钢铁设计研究院等单位进行了理论和试验研究,并提出了求屋架节点板厚度的图表供查用,按表选用而不经计算,仅当遇到重要的节点或拟采用表中规定板厚为小的节点板时,可按规范的规定进行复合。表粘贴如下:
tanneryan
积分
25
帖子
24
#4
2007-2-2 15:36
谢谢回复!
tanneryan
积分
25
帖子
24
#5
2007-2-5 16:38
那双槽钢焊缝是优先选用端焊缝还是侧焊缝?
xiaotiantian
积分
434
帖子
309
#6
2007-2-5 18:50
1、我认为仅靠端焊缝应当不能满足内力要求,更达不到等强。
2、看了几本关于桁架节点的书,基本上都是首先考虑在背部和肢部的侧面角焊缝。
所以我认为一般情况下是先考虑侧面角焊缝,如果不满足,然后再考虑正面角焊缝。
vilive
积分
201
帖子
150
#7
2007-2-9 15:27
先考虑侧面角焊缝且焊缝长度不小于120mm,最小焊脚尺寸不小于8mm,
大仓
积分
150
帖子
106
#8
2007-3-17 13:19
看了书上介绍说,节点板上应力分布比较复杂,一般不作计算,板的厚度主要根据弦杆和腹杆最大内力来选择。
每天进步一点点!
kyt666
积分
9
帖子
9
#9
2012-8-29 16:44
请问【xiaotiantian】
有哪些书籍是介绍桁架节点板的设计,小弟有些困惑。。。
投票
交易
悬赏
活动
最近访问的论坛 ...
A1. 索膜
联系我们
版权声明
发帖规则
论坛制度
关于我们
版权所有.中华钢结构论坛.永久保留所有权利
[Processing Time]
User:0.28, System:0.03, Children of user:0, Children of system:0