2005版SSDD的几个问题
散之
积分
39
帖子
34
#1
2007-2-4 23:22
1 在SSDD中如何来看层间位移?
2 按普钢规范检验杆件,对于抗震规范规定的某些支撑需要乘以放大系数的程序是否考虑了?消能梁段处亦是。
3 STAAD中使用了偏心构件,荷载在这个地方是否会产生附加弯矩?
最后问一个结构问题,在单跨的钢结构高层框架中(横向固结,纵向绞结加支撑),反应谱计算第一振型为扭转,质量参与系数小于90%,以扭转为主对钢结构是否合理?好像规范中要求质量参与系数大于90%,有什么方法可以解决呢?
linadidas
积分
277
帖子
177
#2
2007-2-5 07:53
1.SSDD没有层间位移,现阶段只能在staadpro中查看各节点绝对位移和构件
自身的相对位移。
2.程序没有考虑。
3.程序已考虑。
4.建议修改模型,比如考虑砼楼板,做主从节点或板单元。
散之
积分
39
帖子
34
#3
2007-2-8 21:30
对于第2点,既然程序没有考虑,那么应该如何实现抗震规范规定的某些条款需要乘以放大系数的计算呢?
linadidas
积分
277
帖子
177
#4
2007-2-9 08:05
可以手动修改检验参数,如图∶
散之
积分
39
帖子
34
#5
2007-2-9 09:45
还不是很清楚,详细一点,对于抗规8.2.3.6钢结构转换层下的钢框架柱,地震内力应乘以增大系数,其值可采用1.5,那么在修改检验参数的时候,我该修改哪一个呢?谢谢
delta
积分
809
帖子
534
#6
2007-2-12 09:13
散之 wrote:
还不是很清楚,详细一点,对于抗规8.2.3.6钢结构转换层下的钢框架柱,地震内力应乘以增大系数,其值可采用1.5,那么在修改检验参数的时候,我该修改哪一个呢?谢谢
这样的话,可以将这些转换层下的钢框架柱子与其他结构检验分开,单独检验的时候将安全系数调整到1/1.5,就可以了