游客:
注册
|
登录
中华钢结构论坛 China Structure Forum
»
A3. 空间结构
‹‹ 上一主题
|
下一主题 ››
投票
交易
悬赏
活动
打印
|
推荐
|
订阅
|
收藏
薄壁钢板拱壳屋面结构体系 的水平推力?
wwd
积分
21
帖子
6
#1
2001-10-3 20:39
薄壁钢板拱壳屋面结构体系 的水平推力较大,对下部墙体或柱要求太高,
在墙顶或柱顶加拉筋,能起多大作用?(我的老板既想省又不懂),谁有经验请交流一下!
erickwang
积分
72
帖子
34
#2
2001-10-22 13:56
作用不大,钢筋松弛现象很厉害,刚开始钢筋所受的应力会减少,所以这样做不安全。
ykd
积分
552
帖子
231
#3
2001-10-30 19:58
是否设拉杆看情况:
1,小跨度高檐口,设拉杆合适。
2,大跨度低檐口,可能不设拉杆,因为建筑影响较大。
3,多数情况下,拉杆的费用不贵。拉杆一般要设张紧装置。
4,因为不设拉杆推力较大,墙体或柱子的弯矩相当可观,如果做成框架形式的边房能解决推力。我在一个鱼市场中,一侧设立管理类房,另一侧设立沿街卖店,中间是28米拱板。
wwd
积分
21
帖子
6
#4
2001-11-1 19:44
拱板的水平推力到底有多大?有没有实验依据?
我看到不同的厂家提供的数据差距很大,有的说:推力占垂直
荷载的10%,有的说占垂直荷载的60%,谁有软件可否将结果说
一下
okok
积分
9571
帖子
6096
#5
2001-11-1 22:41
薄壁钢板拱壳水平推力看矢跨比。
微信号:nixnauy
3d
积分
3175
帖子
1886
#6
2001-11-1 23:08
查结构力学书
H=M0/f
kkk
积分
10
帖子
4
#7
2001-11-1 23:28
水平推力大小看矢跨比,一般情况下,对于薄壁拱型结构其矢跨比为1/4较合理,此时水平推力约为竖向力的1.1倍,我作过一些拱型屋面设计,计算可采用任何一种有限元程序,采用板单元或梁单元均可,水平推力无大差别,我作过比较,另外设计时,不能仅考虑水平推力,在风荷载作用下可能出现水平拉力,设计基础时不要忽略此力.
mengde
积分
141
帖子
87
#8
2002-9-16 17:32
我做过10多个无梁拱的工程,我比较了一下,其拱脚的水平推力和门式钢结构相比要大一些,但剪力要小一些,其推力和矢跨比有关,矢跨比越大,推力越小。
No try,no chance!
半支烟
积分
538
帖子
227
#9
2003-4-10 23:53
你最好到金属拱形波纹屋盖专栏转转,我在那里发了好多贴子。
关于金属拱形波纹屋盖水平推力,是该结构工程设计所不可回避的一个棘手问题,加之以金属拱形波纹屋盖本身刚度较小,属于柔性体系,对下部结构够不成有效的约束,因此下部结构宜按照悬臂结构设计。
附加拉杆可以解决水平推力的问题,但是对于开敞结构不仅没有任何意义,而有害无益。因此附加拉杆只限于封闭式房屋。
当然在附设拉杆后,拉杆的确有一个松弛问题。因此一般在拉杆上附加一个花篮螺栓,可以根据具体情况和需要调紧活放松。
拉杆的内力是随着外部荷载的变化引起水平推力的变化而自动调节。
半支烟
积分
538
帖子
227
#10
2003-4-10 23:56
再随便说明一下,这种结构的计算模型是拱不是壳。这是经过理论推导和实验验证过的。所谓拱壳的说法不妥帖。
投票
交易
悬赏
活动
联系我们
版权声明
发帖规则
论坛制度
关于我们
版权所有.中华钢结构论坛.永久保留所有权利
[Processing Time]
User:0.28, System:0.03, Children of user:0, Children of system:0