我最近设计一楼面梁和一钢屋架,具体情况比较相似,都是混凝土柱钢架梁(钢屋架)都是放置在混凝土柱上,我设计按简支梁设计(有没有问题?),但由于梁长度较长(16M),按我公司制作运输不可能按同根梁制作,中间必须断开,我想采用中间断开现场焊接连接,但我又想这样一来施工得不到保证,但如果中间(弯矩最大处)采用高强度连接的话,一般情况不允许在弯矩最大处设置连接板用螺栓连接(对不?),现请教各位高手,在中间(弯矩最大处)可否设置连接板用螺栓连接?设计施工中应注意什么问题??谢谢!!
blueboy0522
积分
27
帖子
22
#2
2007-3-21 18:05
门式刚架中,如果因为钢梁太长不好运输与安装,也有在屋脊处采用节点板进行刚性连接的.所以简支梁也可采用类似的方法,但是计算时,应考虑螺栓受拉及同时受剪作用即可.
pingp2000
积分
1084
帖子
655
#3
2007-3-22 09:53
按照简支梁设计是没有问题,但是在跨中设置拼接接点就很有问题.
这个工程,你可以在离梁端4-5米处拼接,这样也可以运输了.至于用焊接还是用高强螺栓拼接,那都是可以的.按照等强拼接设计就行.
guiyang2000
积分
10
帖子
9
#4
2007-3-25 10:06
钢梁没有问题与门式刚架的做法应该是一样的,但钢屋架很少这么做的,你可以看钢屋架图集,里面有关于拼接的说法。