1.如何根据计算结果判断所建的模型是否合理?
2.螺栓球节点与焊接球节点混用的利弊。
3.工程常用的螺栓球型号有哪些?
高老头 (武汉钢构设计)






积分 616
帖子 525
2007-3-24 10:30    QQ 顶部


第一,检查计算结果中的三向位移是否超限,特别是Z向位移是否超过规程规定的短向跨度的L/250(指普通非重荷载屋面,如为重荷载屋面,位移规定要严格为L/300)。还要检查一下支座反力是否有突变值特大的。另外看一下支座点的X Y向的位移值是不是与实际制作中预留出的位移允许值相差太多。
第二,螺栓球与焊接球节点混用可以满足结构上的设计要求,但这种混用在SFCAD软件中做不到,其它软件可能能,但我不用,一般不让它出现这种情况。可能是我没有碰到过大型工程的事情,我不敢这样设计。
第三,常用的螺栓球型号我知道的有:85 、100 、120、150、180、200、220、250、300、350。如果出现太大的螺栓球节点时就要考虑通过调整你的结构模型来减小球的大小了。