游客:
注册
|
登录
中华钢结构论坛 China Structure Forum
»
B1. 连接与节点
‹‹ 上一主题
|
下一主题 ››
投票
交易
悬赏
活动
打印
|
推荐
|
订阅
|
收藏
焊接H形截面与国标H型钢能焊接吗?
yitangfo
积分
3
帖子
2
#1
2007-4-25 21:11
本人做了一个门刚,梁分成两段,一段是变截面的,另一段是国标H型钢,想问一下,
这两段梁能焊接吗,有没有什么规范规定之类的要求?
ycwang
积分
80
帖子
47
#2
2007-5-14 20:19
yitangfo wrote:
本人做了一个门刚,梁分成两段,一段是变截面的,另一段是国标H型钢,想问一下,
这两段梁能焊接吗,有没有什么规范规定之类的要求?
以前偶尔碰到这种情况,是在工厂里坡口全熔透对焊。
xiyu_zhao
积分
380
帖子
185
#3
2007-5-17 21:58
可以焊接,不过要根据低强度的钢材进行计算焊缝强度。焊接材料也要根据低强度钢材进行选择。
gbj1982
积分
48
帖子
51
#4
2007-5-28 10:51
嗯Q235用E43,Q345用E50,当有Q235和Q345时用E43
sundegang
积分
24
帖子
18
#5
2007-5-29 09:17
不能焊接.
请用螺栓连接该节点.
因为按照钢结构焊接技术规程,组合H型钢拼接焊缝要错位.