中华钢结构论坛 China Structure Forum                                              XinY structural consultants ltd

 
如何控制焊接球的施工误差
Yilian2007






积分 22
帖子 17
2007-4-23 18:57    顶部


小弟有个项目,平板网架,跨度达到42米,由于荷载很大,螺栓球计算通不过,不得已选择焊接球。又担心焊接球施工误差过大,累计后无法收场,有那位大侠有焊接施工经验?
指导一二。。。
xzy12






积分 1
帖子 3
2007-5-14 10:20    顶部


焊接球的直径控制好就行.
nmg






积分 34
帖子 24
2007-5-14 13:42    顶部


1:焊接球的圆度.
2:杆件的下料长度.
3:现场焊接的收缩量.
azh0402






积分 43
帖子 40
2007-5-22 22:53    顶部


找经验丰富焊接技术过硬的焊工,还有就是控制材料的质量,注意焊接时候的天气,不要在雨天施焊.
lnf7768






积分 52
帖子 42
2007-5-24 10:39    顶部


42m跨其实不算很大,控制精确度重要的是控制施工质量,现在的加工技术构件的精准度完全能满足要求,我建议找一支安装经验丰富的施工队伍,安装时坚决按照图纸尺寸要求施工,具体操作方法建议:先按轴线拼装再连一跨.依此类推.
rsy






积分 224
帖子 136
2007-6-1 06:55    顶部


       现场安装时,应采用全站仪对下弦球精确定位,如果杆件下料误差不是太大,即可基本保证网架精度。上弦球也用全站仪定位就会增加很多工作量,影响安装进度,因为一般是在地面焊好(点焊)一球一杆后再吊到作业面。这里讲的是高空散装,而地面整体拼装时,有经验的焊工可用钢尺自行控制几何尺寸及变形(挠度)。
 


联系我们 版权声明 发帖规则 论坛制度 关于我们
版权所有.中华钢结构论坛.永久保留所有权利