关于高强螺栓的抗拉强度
zhao_yc
积分
155
帖子
114
#1
2007-6-12 15:32
钢结构连接节点设计手册里给出的高强螺栓(40Cr)设计值为430N/mm2,但《钢网架螺栓球节点用高强螺栓》(GB/T16939-1997)里面给出的抗拉强度(9.8级)最低也有900Mpa,仅仅是一个是抗拉强度,一个是抗拉强度设计值,会有这么大差别么?900/430=2.1倍呢!
这个设计值的安全储备也太大了吧