最近遇到一工程在原来的已建厂房的通道中新建一钢屋架。通道跨度12米,要求按原厂房柱距建造。原厂房为混凝土柱,轻钢屋面排架结构。现在设想在已建厂房的混凝土柱上加钢牛腿,通过化学螺栓与混凝土连接,不过混凝土柱钢筋很多,怎样保证化学螺栓与混凝土柱的可靠连接呢,望论坛中有过类似工程经历的给点建议。
xiyu_zhao
积分
380
帖子
185
#2
2006-10-4 22:18
采用钢筋间距检测仪,确定柱纵筋位置,植入化学锚拴时避开主筋即可。另外可以采用抱箍的形式,在原混凝土柱上做钢抱箍,然后焊接钢牛腿。抱箍与混凝土柱之间填充灌浆料也可以。
xylcj
积分
648
帖子
567
#3
2007-6-16 14:03
楼上兄弟的"灌浆料"到底是什么东西?能不能给具体介绍一下.
另外,化学锚栓的锚固长度怎样取呢?没有资料,实在困惑.
山西洪洞人
(山西洪洞人)
积分
1204
帖子
700
#4
2007-6-16 19:21
可参照《砼结构后锚固技术规程》
http://okok.org/forum/viewthread.php?tid=104998
wanyeqing2003
修改于2012-07-07 13:16
benlar
积分
265
帖子
168
#5
2007-6-17 08:12
xylcj wrote:
楼上兄弟的"灌浆料"到底是什么东西?能不能给具体介绍一下.
另外,化学锚栓的锚固长度怎样取呢?没有资料,实在困惑.
化学螺栓资料,很全
axwfall
积分
13
帖子
16
#6
2007-6-29 16:11
所谓灌浆料是一种自流平不用振捣处理的混凝土,现场直接加水搅拌浇注即可,流动性很好,目前设备基础浇注,特别是条件限制、或者温度较低养护困难时使用较多。