游客:
注册
|
登录
中华钢结构论坛 China Structure Forum
»
A3. 空间结构
‹‹ 上一主题
|
下一主题 ››
投票
交易
悬赏
活动
打印
|
推荐
|
订阅
|
收藏
设计与施工的差别
zhiyuan
积分
38
帖子
39
#1
2004-10-24 16:49
我做了一个加油站的网架,长27m宽25m,4柱支承,长向柱间距7m宽向柱间距5m,
安装后,支座间距比柱距小了5cm,这是什么原因造成的,与设计有关吗?
请指教!
flarecsu
积分
101
帖子
75
#2
2004-10-26 10:54
原因很多了,首先要看水平位移的大小,一个加油站的网架要是平板的话,7米柱距应该不这么大的位移,那就要看你的支座的假设情况,像这种网架一般来讲水平位移应该在10mm左右。还有最差的情况就是加工有太大的偏差或安装出了问题!
wswy
积分
218
帖子
168
#3
2004-10-27 11:52
先量柱距和网架支座间距,才知道是哪个尺寸与设计尺寸有差异。这么小的网架,加工不会造成这么大的误差的。可能是柱子施工时偏差太大。
我是新秀
积分
133
帖子
128
#4
2004-10-28 10:10
我觉得是柱的安装误差太大了吧。网架设计时如果模型尺寸是对的话,加工出来误差肯定不会很大,现在你的支座相差50MM,应该是钢柱施工过程中造成的。建议楼主仔细检查一下,防止进一步“恶变”。
螺栓球
积分
69
帖子
37
#5
2004-11-1 09:22
此工程应属于支撑柱安装误差问题,如果网架加工出现问题,网架杆件弯曲应该很多,可以检查网架支座偏差,进一步证实。(检测网架支撑柱的对角线)
holly_2009
积分
279
帖子
203
#6
2007-7-8 09:30
如果是支承柱的误差有问题,而支承柱又是钢筋混凝土的情况,有什么好的解决办法吗?
wjg020
积分
89
帖子
86
#7
2007-7-9 08:36
办法一,换球,换杆
办法二,换球,改杆
方法三,焊球,改杆
tyx22
积分
15
帖子
14
#8
2007-7-11 19:28
还有一种可能 就是焊接
因为桁架类焊接后 出现的尺寸偏差是很大的 焊逢对合后 会"拉"焊接的2个部件 出现尺寸偏小
本人是新手 如有不对之处 请各位前辈不吝赐教 谢谢 !