游客:
注册
|
登录
中华钢结构论坛 China Structure Forum
»
B1. 连接与节点
‹‹ 上一主题
|
下一主题 ››
投票
交易
悬赏
活动
打印
|
推荐
|
订阅
|
收藏
铰接和刚接分别在在何种情况下用
feng_ye0
积分
24
帖子
25
#1
2007-7-21 15:37
一直不清楚到底在什么情况下用铰接?什么情况下用刚接?举个例子说
砖墙墙面,混凝土柱,屋架是钢结构的.此时混凝土柱和钢屋架怎么连接?
poullam
积分
152
帖子
126
#2
2007-7-21 16:52
做个通俗解释----宜铰接.
因为砼柱在砖墙里的形式说明柱子的计算长度不能忽略,砼柱的整体刚度显的有限.如果刚接,加上墙体和整体变形甚至局部活荷载的效应,柱的稳定性就受到极大挑战.其实应用中铰接和刚接没有显著的宏观效应区别.不能孤立应用.
■ Do your best,god will do the rest! ■
yijianxiaotian
积分
85
帖子
75
#3
2007-7-25 14:08
feng_ye0 wrote:
一直不清楚到底在什么情况下用铰接?什么情况下用刚接?举个例子说
砖墙墙面,混凝土柱,屋架是钢结构的.此时混凝土柱和钢屋架怎么连接?
事实因情况而定,没有固定的形式,同时也因设计人员的思考方式而不同,有人喜欢刚接,有人喜欢铰接。
对于你说的情况,一般情况下都用铰接,因为这样受力明显,节点简单明郎,对于砼柱来是只是受一轴心力。若是采用刚接的话,节点情况较复杂,柱受力情况也较复杂!
feng_ye0
积分
24
帖子
25
#4
2007-7-25 20:35
在使用是铰接还是刚接的时候,是根据什么选出来的呢?肯定是有原因的.不知道到那位好心人能举个例子来说明.是根据什么来判断的?比如在有吊车时柱要用刚接;在没有吊车的情况下用铰接等等,比较直观的判断方法有么?
whn619
积分
12
帖子
28
#5
2007-7-25 21:33
柱和主梁用刚接,次梁和主粱用铰接
V6
积分
704
帖子
388
#6
2007-7-27 15:22
feng_ye0 wrote:
在使用是铰接还是刚接的时候,是根据什么选出来的呢?肯定是有原因的.不知道到那位好心人能举个例子来说明.是根据什么来判断的?比如在有吊车时柱要用刚接;在没有吊车的情况下用铰接等等,比较直观的判断方法有么?
其实你这个问题的范围有点大,更多的好象是涉及的概念和体系的问题。刚接和铰接在什么情况下设置没有定数,关键是看你想建立怎样的结构体系。
比如你上面提到的轻钢门式刚架单层厂房,一般情况下用铰接,当有吊车的时候为了满足结构的刚度要求,一般采用刚接柱脚。
有抗震要求的多高层框架及框撑结构一般用刚接柱脚。
框架结构梁柱连接采用刚接,单跨次梁与主梁连接一般用铰接,连续次梁与主梁采用刚接等等。
还有很多例子,比如桁架杆件之间连接一般采用铰接,桁架与柱顶连接可以刚接也可以铰接。
需要注意的是你的计算假定要和实际的节点构造统一起来。
顺其自然,水到渠成.
投票
交易
悬赏
活动
联系我们
版权声明
发帖规则
论坛制度
关于我们
版权所有.中华钢结构论坛.永久保留所有权利
[Processing Time]
User:0.28, System:0.03, Children of user:0, Children of system:0