rocksheep
积分
89
帖子
68
#1
2007-4-7 11:04
最近在给一个管桁架工程做校核,主桁架是倒三角的。提供的资料是3d3s的计算书中,主上弦和下弦用梁单元模拟,腹杆释放梁端约束(请问这是通常的建模计算的方式吗?),所有杆件的长度系数都为1,这合理吗??管桁架的长度系数通常应该怎么取?
Herke
积分
42
帖子
36
#2
2007-4-15 13:14
3D3S建模方法有两种:一种是通过自带的桁架模型建模;另外一种是先用AutoCAD画线图,然后把线定义为杆件,再进行结构体系选择、单元释放和计算长度定义等操作。需要指出的是,方法一建立的模型仅是桁架本身,用户可以通过结构编辑把和桁架和屋架相关的其它构件也建立到模型中,比如支承桁架的立柱、和桁架相连的框架等。
针对桁架结构,3D3S在定义计算长度时,通常把杆件绕2轴和绕3轴的计算长度系数定义为1,然后把所属结构类型定义为桁架。这里简单的把计算长度选为1是为简便定义过程和偏于安全的,因为《钢结构设计规范》(GB50017-2003)第5.3.1条对桁架弦杆和单系腹杆的计算长度是这样规定的:在桁架平面内,弦杆、支座斜杆和支座竖杆取l(l为构件的几何长度),其它腹杆为0.8l;在桁架平面外,弦杆取l1(l1为桁架弦杆侧向支承点之间的距离),支座斜杆、支座竖杆和其他腹杆取l;斜平面,支座斜杆和支座竖杆取l,其他腹杆取0.9l。
对于桁架结构,在3D3S中,用户可以改为空间桁架进行内力分析,也可以直接使用空间框架,然后在构件属性中的杆件铰接处把所有腹板的大小号节点处的绕2、3轴转动释放掉。
jjyx
积分
18
帖子
18
#3
2007-8-6 13:46
难道大家做管桁架时候弦杆都是梁单元,两端刚接的模型吗?
三角形屋架好像是可以把所有节点都释放,按照铰接的哦。
liumang0103
积分
109
帖子
136
#4
2007-8-11 17:45
欧洲规范3建议焊接桁架梁中管截面支杆的有效机计算长度等于或小于0.75l。APE规定0.8l。张其林翻译的《钢管截面的结构应用》也又介绍。
wxh5330
积分
171
帖子
103
#5
2007-8-21 22:17
1. 桁架所有杆件均为二力杆,故应采用柱单元模拟。
2. 如果结构形式选平面或空间桁架,则杆件节点处不需人为定义单元释放;如果选空间框架,则在节点处应定义单元释放。
3. 所有杆件的计算长度严格来讲,应按《钢规》表5.3.1确定。但为了方便建模,且同时不降低安全性,可全取为1。
fjmhqk1
积分
39
帖子
34
#6
2007-9-29 22:41
杆件的计算长度取1就偏安全了吗???