中华钢结构论坛 China Structure Forum                                              XinY structural consultants ltd

 
钢结构柱脚插入式杯口基础埋深长度如何确定?
dyd771






积分 272
帖子 178
2002-9-25 11:32    顶部


各个手册规范说话不一,设计院也是不一?
zff1234






积分 986
帖子 368
2002-9-25 13:08    QQ 顶部


      可以通过柱端弯矩、砼的抗压抗剪强度等大致估算一下的,我认为。
fall1996






积分 70
帖子 33
2002-9-25 16:12    顶部


通常按照柱子截面1.5倍初步估计,再根据受力情况核算。分别验算轴力和弯矩作用下混凝土的承压和粘剪能力。一般水平剪力不大时,可以忽略。如果不满足,可以增加埋入深度或增加混凝土标号。
laozh






积分 196
帖子 85
2002-10-7 09:59    顶部


   乖乖!好主意,慨做到固接又免做柱脚.对重型钢结厂房的柱脚用做砼排架的插柱法将是个不小的改进.但你应想想为什么规范、手册都没有?不是人家不敢想而是不敢做.因为这类二种不同材料用细石砼锚固没有人去做过科学研究,科学试验,不要盲目去用.
   我对这个问题的看法是砼和钢柱这做法的应力是多少,有无应力集中的问题?它们的破坏况态是怎样?在这些问题未介决前,谨慎使用.一定要插杯口,做个砼规范中劲性钢筋柱脚去插,插深同砼规范中,砼柱脚部分截面尺寸的要求.设计一个结构应采用组合95%规范上有规定的或有科学试验证实的东西,能创出与5%以内自己的东西己不错了.供网友们参来.
 


联系我们 版权声明 发帖规则 论坛制度 关于我们
版权所有.中华钢结构论坛.永久保留所有权利

[Processing Time] User:0.28, System:0.03, Children of user:0, Children of system:0