网架支座反力
aetno
积分
61
帖子
56
#1
2007-7-17 16:13
请问各位老师们,当支座支力为正时该怎么处理?
去除正支座时,挠度超标,加上时合适,不过反力为正,请问如何处理?谢谢!
smomo
(北风)
积分
2074
帖子
1029
#2
2007-7-17 21:31
支座反力为正时,应设计成拉力支座,较小的拉力可以仍采用平板压力支座的形式,但要设置锚栓,拉力比较大时,除要设置锚栓外,还应设置锚栓支承托座;如果是螺栓球节点,这时支座与球可不采用焊接,而是采用高强螺栓钢管的形式与螺栓球连接。
aetno
积分
61
帖子
56
#3
2007-7-19 08:15
拉力较小是指多少?小于100KN行吗?
kolapyka
积分
236
帖子
191
#4
2007-7-25 09:44
拉力较小就是能够在螺栓抗拉范围内
smomo
(北风)
积分
2074
帖子
1029
#5
2007-7-25 21:25
支座受拉时,支座底板厚度如果不超过20mm,个人认为不使用锚栓支承托座也可以,这时的拉力就应该算是拉力比较小。
如果是螺栓球节点,支座肋板最好不要与球焊接,而采用钢管高强螺栓与球连接的形式更稳妥。
xuzhiyi
积分
45
帖子
35
#6
2007-8-11 21:38
压力支座一般为三道焊缝(即:1,球与肋板的焊缝;2,肋板间焊缝;3,肋板与底板间焊缝)
问题:
仅有竖向压力时,肋板间焊缝承受剪力吗?
smomo
(北风)
积分
2074
帖子
1029
#7
2007-8-12 23:20
承受剪力,用于传递竖向压力和提供肋板的侧向稳定约束。
xuzhiyi
积分
45
帖子
35
#8
2007-8-16 20:30
还是不懂