请教各位大虾,你们用的支托是方的还是圆的?
我一般是用圆的,我曾经问过老法师,为什么不用方的,答曰方的由于螺栓拎的程度不同会歪歪扭扭,圆的就没有这个问题。但是我在上海轻轨明猪线车站上看到
的是方的支托,很小巧,也不歪,不知是怎么做的,难道是焊接在上弦球上,这样的话现场焊接量就大了。要不然就是在工厂焊好的?
wildly
积分
1158
帖子
344
#2
2001-11-15 01:41
这要分厂家的,大体分两种,一种是圆形的,用螺栓直接连在球上(徐州等地的企业大部分这样做),一种是方的,直接焊在球上(大部分浙江省的企业)。但由于螺栓球和支托钢管的材质不同,建议用螺栓连接。
wloooo
积分
56
帖子
28
#3
2003-4-22 23:12
从结构受力来讲,支托用方管或是圆管都没什么问题,但从现场安装角度来看,用圆管则更便于安装,无论是螺栓连接还是焊接,现场安装还是厂内安装。
grid
积分
6
帖子
5
#4
2003-4-26 14:52
我们是用方的,支托与球用Co2保护焊焊接.支托方向根据工艺孔方向来定.轻轨线上有一部份是我们做的.
Azyida
积分
5
帖子
4
#5
2003-5-17 17:32
其实支托是方的还是圆的并不重要.我认为重要的是支托和网架能够连接的稳固.作为厂家更愿意做成方的,这样方便下料,支托管常用圆管,方便和上弦球连接.而且常用焊接的(在不影响工期的情况下),也是为了降低成本.
biaoguan
积分
0
帖子
25
#6
2004-1-9 21:39
圆形较好,各点受力均匀,也容易下料。
可以直接用圆管截成,很方便。
我看山东和山西的网架公司都是这样做的