首次设计空间网架,有许多不明白的地方,向大家请教(工程北京地区)
1、网架为近似椭圆,长轴36m、短轴24m。用于支撑屋顶采光顶,节点荷载为22KN(荷载间距为2m*4m),网格为2m*2m。弦杆用102*5,腹杆用83*5,不知道大小是否合适?
2、荷载组合是用的自重+向下的风荷载+0.7*活荷载,不知道采光顶设计的荷载组合是否可以?
3、如果采用SAP2000软件进行计算,是不是要把弦杆和腹杆的端部弯矩全部释放?
wxh5330






积分 171
帖子 103
2007-10-4 16:02    QQ 顶部
1. 因不知你的项目的其它荷载情况,如恒载(是否有喷淋、管道等吊载)、活载(是否上人),故不能笼统的说截面是否够。如果需要别人帮忙校核,请上传你的计算模型,及相关荷载信息。
2. 如果是坡屋面,还应考虑向上的风载,具体体型系数可根据《荷规》表7.3.1执行。如果只考虑向下的风载,应考虑全荷载组合,可参考如下:
1.2DL+1.4LL+1.4*0.6WL
1.2DL+1.4*0.7LL+1.4WL
1.35DL+1.4*0.7LL+1.4*0.6WL
另外,北京是8度区,网架应该还要考虑地震作用吧,具体要求见《网架规范》。
3. 是否要释放弯矩,要根据你的计算假定来确定,而计算假定则根据管径与节间长度的比值是否满足《钢规》10.1.4条2款来确定。如果按铰接节点计算,则只释放腹板两端的弯矩即可。在SAP中不能将相交于同一节点的所有杆件在该节点处全释放,这点与STS软件不一样。
xiaoxue






积分 14
帖子 14
2007-10-4 17:49    顶部
谢谢,另外《网架规范》是《网架结构设计与施工规程》JGJ 7-91吗?还是有更新的?
wxh5330






积分 171
帖子 103
2007-10-4 18:39    QQ 顶部
回楼上,JGJ 7-91是现行网架规范。
 