遇到一个新问题:垫圈接触处的连接钢板表面不得有油漆
Q420D






积分 242
帖子 173
2007-9-6 09:40    QQ 顶部


正在建的一栋门式刚架厂房,主体刚架构件运到施工现场准备安装,业主却提出:高强度螺栓连接处的钢板表面和螺栓孔内有油漆,必须返工,把螺栓头和垫片接触部位及螺栓孔内的油漆清除干净才能安装。
请教各位:1、只高强度螺栓(摩擦型连接)摩擦面处理并保持干净不符合规范要求吗?
2、连接处具体指哪些部位?是整个节点连接板吗?
谢谢!
  
附:《钢结构高强度螺栓连接的设计、施工及验收规程》JGJ 82-91
  第1.0.5条 在设计图、施工图中均应注明……连接后的防锈要求……  
  第3.2.6条 加工后的构件,在高强度螺栓连接处的钢板表面应平整、无焊接飞溅、无毛刺、无油污。其表面处理方法应与设计图中所要求的一致。
  第3.2.7条  经处理后的高强度螺栓连接处摩擦面,应采取保护措施,防止沾染脏物和油污。严禁在高强度螺栓连接处摩擦面上作任何标记。
  第3.6.1条 对于露天使用或接触腐蚀性气体的钢结构,在高强度螺栓拧紧检查验收合格后,连接处板缝应及时用腻子封闭。
  第3.6.2条 经检查合格后的高强度螺栓连接处,应按设计要求涂漆防锈。



[b]钢铁创造美好生活![/b]
刘立志






积分 30
帖子 25
2007-10-7 07:59    QQ 顶部
高强度螺栓孔范围内都不允许有油漆呀。这主要是为了保证抗滑移系数,也就是为了保证承载力。
(第3.6.2条 经检查合格后的高强度螺栓连接处,应按设计要求涂漆防锈。)
这是对钢结构安装后,高强度螺栓全部拧紧并经检查合格,再按设计要求涂漆防锈。
 