抗规的这个狠角色,Mu>=1.2Mp.我有一下疑问:
1.规范的本意是好的,可是也太严格了,Q345的国标HN的钢几乎不满足,难道国标的型钢都是先天不足,需要补强板,搞狗骨?我想这条应该是针对自制的焊接钢,国标钢应该全部通过才对啊,标准计量部门有自打嘴巴之嫌。
2.PKPM更有意思。8.2.8条的意思是焊接节点必须强于构件自身强度。但是PKPM节点设计把它引申到了强柱弱梁。“(盖板厚+梁翼缘厚)> 柱翼缘厚!无法加强!”,那么是否就是说柱子的壁厚必须要大于梁的翼缘呢?比如箱型柱,壁厚经常是16,18.国标的H型钢很多翼缘厚都是20多。很多情况是补强之前翼缘已经大于柱壁厚,怎么没有超限警告?这条出自规范哪里?
3.如果以上都必须遵守。我有一个疑问,可以不可以加强焊缝的极限抗弯能力,比如Q345的钢用E55而不是E50的焊条呢?如果可以用E55的焊条的话,所有的国标钢都满足了。