求教门式刚架地脚锚栓弯钩方向
xiaotiantian






积分 434
帖子 309
2007-10-25 10:11    顶部


我公司最近签了一个结构为门式刚架的钢结构工程,基础正在施工,地锚弯钩全部朝向基础内部,监理说这样不行,必须使弯钩朝外。这样基础不至于被拉坏。
请教:地锚弯钩朝内是不是一定不可以,能否从规范或者图籍里查到弯钩的规定方向?
steelworker






积分 91
帖子 69
2007-10-25 13:21    顶部
地锚弯钩朝内朝外都是可以的,我们做的都是朝内,主要怕砼短柱的截面不够.
弯钩朝外,基础不会被拉坏,这是没有理论根据的,会不会拉坏主要取决于砼短柱截面特性和柱脚处的内力值.
谨慎






积分 537
帖子 380
2007-10-25 14:18    QQ 顶部
应该没要求吧,主要看锚固长度够不够,基础被拉坏说明基础短柱配筋不够
 