钢梁与原混凝土柱连接问题
kiss_hate1982
积分
10
帖子
11
#1
2007-11-4 23:15
原结构混凝土柱500x500,拟在混凝土柱上作牛腿,牛腿上放钢梁,牛腿用高强螺栓连接,高强螺栓穿透混凝土柱,可有一个问题:高强螺栓没有这末长的。用锚拴去做,没有那末大的承载能力,用膨胀螺栓去做又担心他的耐久性,有没有有这方面经验的高手,指点一下,不胜感激!
pingp2000
积分
1084
帖子
655
#2
2007-11-5 21:39
用高强螺栓明显不合适。应采用化学螺栓.
kiss_hate1982
积分
10
帖子
11
#3
2007-11-7 17:59
化学螺栓的耐久性如何?