中华钢结构论坛 China Structure Forum                                              XinY structural consultants ltd

 
向您请教一个空间桁架的设计问题
谨慎






积分 537
帖子 380
2007-10-22 17:43    QQ 顶部


1、跨度20米(隔五米3KN的竖直力),我采用空间桁架的形式,四肢及斜杆均用角钢L63X6.0,验算满足要求;
2、工艺要求管道从桁架的腹中通过,最底面的水平桁架怎么做,还能用L63X6.0的角钢做为该水平桁架的腹板吗?我觉得角钢的承载力很弱,管道从它上面通过很不牢靠,再有就是该底部的水平桁架腹板与弦杆的连接方式是否也不能采用常规的方式(弦杆上 焊连接板,连接板上连接角钢)?因为连接的抗弯不能满足条

3、我想把下部平面桁架的腹板(L63X6.0)搭在弦杆上的肢上,这样做可以吗?

我表达能力不好,如我有遗漏的点没说明,您提出来,我会仔细的补上,期待您的帮助,谢谢!
谨慎






积分 537
帖子 380
2007-10-24 16:43    QQ 顶部
图纸我画的差不多了,传上来您给审审
Drawing2.dwg ( 238.72 K) 下载次数 79
谨慎






积分 537
帖子 380
2007-10-24 16:45    QQ 顶部
图纸我画的差不多了,传上来您给审审
Drawing2.dwg ( 181.8 K) 下载次数 47
谨慎






积分 537
帖子 380
2007-11-10 09:52    QQ 顶部
上图我已经更改,原因如下:
由于为室外管道支架,所以在风荷载的作用下,上下弦都应按压杆设计,最终的形式如下所示:

kwan






积分 161
帖子 101
2007-11-16 23:38    顶部
其实水平弦杆就说承受风荷载的,一般来说看你这个桁架高不高了,是否悬在高空中,我们单位设计的时候一般没有计算,上面直接选用一个角钢,下部由于要搁置设备我们选的是工字钢,你要手算一下下部型钢的规格。
 