中华钢结构论坛 China Structure Forum                                              XinY structural consultants ltd

 
此柱如何设计
zhgg






积分 19
帖子 17
2007-11-17 16:17    顶部


各位同仁:下面的柱子如何设计,多提提建议,马上要生产,很急,多谢了!拐点地方是弱点,1、计算时如何输入截面,我是按箱型柱设计的,取直的箱型柱计算2、拐点地方是用十字筋焊接比较好,还是用高强栓,加两端板比较好?或是否有更好的方法?

zhgg






积分 19
帖子 17
2007-11-17 16:26    顶部
此为变截面而且倾斜的箱型柱,用做网架的支柱,柱距大概12M到30M之间,反力不是很大,跨度23M,两排,单排11根,共有22根钢柱。此钢柱上两支座间距不到2M,我设计时取一个网格。希望各位指点,多谢!
zhgg






积分 19
帖子 17
2007-11-17 16:49    顶部
甲方要求:落水管隐藏在柱内,而且柱脚处要设检修口,不允许在柱板上开小洞,只能将整块板截去一截,或干脆不要箱型柱的一个面,用三块板焊成此柱,另一块板用薄铝板代替,被我否决了
瑞恩






积分 19
帖子 16
2007-11-26 14:29    顶部


支座柱的设计首先是建摸进行计算,柱子由四根杆件组成,交叉点宜为固接,支座连接方式由楼主根据需要考虑,荷载由网架支座反力引起,截面输入为变截面.具体做施工图时,交叉节点中间夹板焊接,宜为熔透焊,并布置横向构造加劲肋.甲方的要求还是希望楼主考虑,建筑还是满足功能和外观的要求,当然前提是保证结构安全.

  我跟朋友有一个设计工作室,希望技术交流和有项目合作的朋友的能跟我联系,电话13691527662,卢先生.
 