游客:
注册
|
登录
中华钢结构论坛 China Structure Forum
»
A1. 索膜
‹‹ 上一主题
|
下一主题 ››
投票
交易
悬赏
活动
打印
|
推荐
|
订阅
|
收藏
请教ansys中进行输电线动力分析可否采用link10单元
lyndonzhang
积分
4
帖子
6
#1
2005-5-17 08:27
请教各位高手关于进行输电线的动力分析的问题。
输电线与索类似,但也有不同,那就是它常处于较松弛状态,内部的初应力较小,另外就是跨度大,一般在300m-500m之间。
在长期浏览本论坛帖子之后,发现大部分人认为ansys做跨度大于100m的索误差会很大,但从ansys8.0的帮助中,对link10单元的描述说明它可以用来模拟slack cable或slack chain的动、静力分析,这让我很迷惑!
希望各位高手发表自己的意见,讨论一下这个问题!谢谢!
yy_sz
积分
25
帖子
20
#2
2005-5-25 00:22
link10单元可以模拟只受拉索,完全可以模拟输电线,对于100米以上误差很大,我个人认为是模型建立的不好,索分析一定要注意找形和初应变,相信你在这个上边看到此类很多关于索的文章了。
lyndonzhang
积分
4
帖子
6
#3
2005-5-25 10:35
谢谢!再请教一个问题,什么样的建模问题会导致分析不准确呢,或者说建模时应该注意什么问题呢?
xjb780112
积分
5
帖子
2
#4
2005-5-26 09:09
ansys中进行输电线动力分析可以采用link10单元,注意采用应力刚化命令,
要不然会不收敛。 计算精度与单元划分及时间步长的大小有关。要看计算机的计算能力了。
hillshan
积分
87
帖子
114
#5
2007-7-18 06:03
Just want to ask whether the tension-only function of link10 still works in modal analysis? Cause I notice that modal analysis in ANSYS is linear calculation.
Thanks
xzchust
积分
48
帖子
42
#6
2007-12-3 17:12
Link10可以模拟电线,并进行动力分析,但是要注意初应变、应力刚化、大变形等!还有,在动力分析前要进行初始找形,这是关键……
haiwei_tj
积分
1
帖子
1
#7
2007-12-24 10:28
xzchust wrote:
Link10可以模拟电线,并进行动力分析,但是要注意初应变、应力刚化、大变形等!还有,在动力分析前要进行初始找形,这是关键……
在用Link10单元模拟输电线的时候,为什么我不管是什么样的计算,都不能收敛呢?在这里,我是按悬链线找形,一段线划分为50段,在输入实常数的时候定义初应变。
能否解答一下,或提供一个示例,不胜感激,最近正在做塔线模拟。
tiaodun47
积分
17
帖子
22
#8
2008-1-28 21:13
haiwei_tj wrote:
在用Link10单元模拟输电线的时候,为什么我不管是什么样的计算,都不能收敛呢?在这里,我是按悬链线找形,一段线划分为50段,在输入实常数的时候定义初应变。
能否解答一下,或提供一个示例,不胜感激,最近正在做塔线模拟。 ...
可能是你的约束施加得有问题,记得好像必须加面外约束
demonhunter
积分
112
帖子
91
#9
2008-3-5 14:02
tiaodun47 wrote:
可能是你的约束施加得有问题,记得好像必须加面外约束
错,不要加面外约束,加面外约束是瞎搞
应力刚化打开,大变形打开,记得加初应变
投票
交易
悬赏
活动
联系我们
版权声明
发帖规则
论坛制度
关于我们
版权所有.中华钢结构论坛.永久保留所有权利
[Processing Time]
User:0.28, System:0.03, Children of user:0, Children of system:0