中华钢结构论坛 China Structure Forum                                              XinY structural consultants ltd

 
困惑已久的拼接问题
jeamyjin2678






积分 45
帖子 43
2007-12-5 10:55    顶部


钢结构工程中不可避免的有超长构件,故都通常采用拼接,常用的拼接有栓接和焊接。
       关于焊接(翼缘和腹板都采用熔透焊等强连接)按《钢结构施工验收规范》8.2.1要求拼接焊缝需错开,附图连接1
疑惑:1、《钢结构施工验收规范》8.2.1是否只是针对焊接H型钢,轧制型钢是否也需按此要求?
           2、参考《钢结构连接节点设计手册》P37有如附图连接2,并未按《钢结构施工验收规范》8.2.1要求错开焊缝?
           3、两种连接形式是否都可行,有没有什么具体的条件要求?
               (曾问过老者讲工厂连接轧制H型钢可以采用《钢结构连接节点设计手册》P37有如附图连接2焊接不错开的形式,但如果是现场焊接的话则不可以。)

jeamyjin2678 修改于2007-12-05 11:02
suewa






积分 97
帖子 79
2007-12-6 19:00    顶部
轧制型钢错开拼接似乎不现实,钢结构设计手册上讲了一些,上图的第二种形式是其中之一,但是钢结构设计手册上似乎又用了栓焊连接,但是都没讲要错开!
jeamyjin2678






积分 45
帖子 43
2007-12-10 16:04    顶部
加工厂通常都是采用2连接,材料损耗少。
那这样不是不符规范要求了,到底两种连接形式有没有什么具体的使用范围?
wzb98303






积分 289
帖子 206
2007-12-11 08:53    顶部
对于焊接H型钢按照规范为节点一拼接,热轧H型钢在工厂可不错开,也可成45角进行拼接,对于承受动力荷载时要“Z”型拼接,具体可参见多高层节点详图01SG519第26页。
jeamyjin2678






积分 45
帖子 43
2007-12-22 09:45    顶部
wzb98303 wrote:
对于焊接H型钢按照规范为节点一拼接,热轧H型钢在工厂可不错开,也可成45角进行拼接,对于承受动力荷载时要“Z”型拼接,具体可参见多高层节点详图01SG519第26页。 ...

一般拼接我也是选用楼上兄弟所说图集。
焊接H型钢按照规范为节点一拼接?错开的目的是什么?是考虑焊缝残余应力的影响吗?为什么热轧H型钢在工厂可不错开?
jeamyjin2678 修改于2007-12-22 09:47
 


联系我们 版权声明 发帖规则 论坛制度 关于我们
版权所有.中华钢结构论坛.永久保留所有权利

[Processing Time] User:0.28, System:0.03, Children of user:0, Children of system:0